有关电气设备二次回路通电试验程序详解,包括电气设备带负荷拉合刀闸,带电装设接地线,带地线合闸,操作中刀闸瓷柱拆断引线对人放电,防止操作人员误触直流电源等。
电气设备二次回路通电试验程序
序号 危险点 控 制 措 施
1、带负荷拉合刀闸
按操作程序操作,严格操作票制度,严禁随意使用万能钥匙解锁,操作前认真检查,核对设备名称,编号正确,并注意检查开关在断开位置。
2、带电装设接地线
严格按规定验收,并使用合格验电器,确无电后方可装设接地线。
3、带地线合闸
接班后应检查地线柜内的接地线数量与配置的是否相符,合闸送电前,应认真检查现场地线全部拆除,防止交接遗漏地线,地刀而造成带地线合闸事故。
4、误入带电间隔
作业前认真核对作业地点的设备名称,编号与工作票相符,修试间隔挂“在此工作”牌,其他柜门锁死,相邻运行设备挂运行中红布。
5、误拉、合开关
严格执行操作制度,操作前认真核对开关把手名称、编号、严格执行监护制复诵制。
6、操作中刀闸瓷柱拆断引线对人放电
1、操作前及时检查,有问题停止操作。
2、操作人、监护人尽量避开长引流线相支柱。
3、戴牢安全帽。
7、防止操作人员误触直流电源
在进行更换安装直流熔丝或拉合直流电源小刀闸操作时,操作人员应戴干燥的手套。
8、装拆地线时,防止接地线夹脱落到有电设备一侧
装拆地线前接地线夹必须装牢,并要顺杆拉住地线,严禁拆地线时乱挑硬拉。
9、刀闸有卡涩现象时,用力强拉合易损坏设备
操作中出现卡涩时,要停止操作对设备进行检查排除故障后方可继续操作
10、测量保护的仪表失灵,损坏产生误码判断
1、应选用量程为直流500V电压档测量。测量前应检查仪表合格。
2、保持测量用的表线完好、有明显的颜色区分
11、操作杆随处乱放受潮易造成人身触电
操作中使用的绝缘杆应妥善存放,严禁沿地平放,受潮,绝缘降低。
12、操作低压电源刀闸或保险时,因故障产生电弧灼伤面部及手部,操作人应按规定佩戴护目镜和绝缘手套。
13、220kV开关SF6气体密度降低;
1、值班人员记录其数据时要准确;
2、加快MIS系统的实用进程;
14、误操作扩大事故
恢复送电前应先投入保护及控制电源,防止误操作导致本间隔保护拒动扩大事故。