铝合金电缆桥架的敷设要求

作者:老电工时间:2020-02-11 14:53:48

有关铝合金电缆桥架的敷设要求,铝合金电缆桥架敷设注意事项,铝合金电缆桥架,安装在钢制电缆支架、吊架或用钢制的连接片等附件固定时,避免拖动电缆用的滑轮直接固定在铝合金电缆桥架上,应固定在钢结构支架上。

铝合金电缆桥架的敷设要求

1、铝合金电缆桥架,安装在钢制电缆支架、吊架或用钢制的连接片等附件固定时,如果钢支架表面为热浸锌时,可以与铝合金电缆桥架直接接触;

如果钢支架表面为喷塑或喷漆时,应该在与铝合金桥架接触面用聚氯乙烯(PVC)或氯丁橡胶衬垫隔离。

2、避免拖动电缆用的滑轮直接固定在铝合金电缆桥架上,应固定在钢结构支架上。

3、当电缆敷设在敞开式山东电缆桥架上时,在施工完成后,对可能又坠落物而危及电缆安全时,应加以防护;当设有盖板时,应尽早把盖板固定好。