画出三相三线有功电能表第一相电流极性接反的错误接线图,并求正系数,三相三线有功电能表接错线是电能表第一相电流的极性反接。
三相三线有功电能表接错线是电能表第一相电流的极性反接,其接线如图7—5。
图7—5
三相三线有功电能表的第一相电流极性接反造成电能表慢转,产生负误差。
其负误差计算公式为:
即三相三线有功电能表正转,但是产生负误差。当cos∮=0.866时,电能表变慢66.6%。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
两种单相家用电表的接线图说明
三相三线有功电能表的正确检查方法
单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解
机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图
单相电度表如何接线,单相电度表接线图
三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图
三相四线电能表与电流互感器的接线图
三相三线两元件有功、无功电能表附电流互感器的接线图
首页 > 电工仪表 > 电能表