三相三线两元件有功、无功电能表附电流互感器的接线图
作者:老电工时间:2021-05-27 09:15:53
有关三相三线两元件有功、无功电能表,以及电能表与电流互感器的正确接线图,并介绍了电能表接线的注意事项。
三相三线两元件有功、无功电能表附电流互感器的正确接线图
如下图:
接线注意事项:
1、电流互感器极性接线正确;
2、有功、无功电能表的三相电压接在电源侧,即接在电流互感器前侧,不能接在电流互感器后侧,因为接在电流互感器后侧等于电能表的电压线圈串人一个电感线圈,使电能表产生负误差,亦即电能表变慢;
3、电流互感器负极不接地,因为电压是220/380V,不是高压,只是低压对地,是250V等级电压,所以可不采用接地保护。