有关断路器误合闸操作的判断方法,若断路器未经操作自动合闸,则属“误合”故障,对“误合”的断路器,如果拉开后断路器又再“误合”,应取下合闸熔断器。
若断路器未经操作自动合闸,则属“误合”故障。一般应按如下做法判断处理。
一、经检查确认为未经合闸操作
1.手柄处于“分后位置”,而红灯连续闪光。表明断路器已合闸,但属“误合”。
2.应拉开误合的断路器。
二、对“误合”的断路器,如果拉开后断路器又再“误合”,应取下合闸熔断器,分别检查电气方面和机械方面的原因,联系调度和有关领导将断路器停用作检修处理。
“误合”原因:
1.直流两点接地,使合闸控制回路接通。
2.自动重合闸继电器动合触点误闭合,或其他元件某些故障接通控制回路,使断路器合闸。
3.若合闸接触器线圈电阻过小,且动作电压偏低,当直流系统发生瞬间脉冲时,会引起断路器误合闸。
4.弹簧操动机构的储能弹簧锁扣不可靠,在有震动情况下,(如断路器跳闸时)锁扣可能自动解除,造成断路器自行合闸。