【断路器一般选型的几个要点,断路器选型考虑哪些因素】
原文标题:断路器选型注意几个问题
篇一,断路器选型的8个要点
在配电线路发生故障时切断故障电路的器件主要是低压熔断器和低压断路器。
如果选用不当,将导致故障时间延长,从而损坏电气设备,扩大事故停电范围。
断路器一般选型主要考虑以下几点:
(1) 根据用途选择断路器的型式及极数;
根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是:
① 断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
② 断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流,
③ 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);
④ 线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
⑤ 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
⑥ 断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
⑦ 电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
⑧ 断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
(1) 采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍或1.7倍。【断路器一般选型的几个要点,断路器选型考虑哪些因素】
(2) 采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍,最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。
(3) 采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的整定电流等于变压器的额定电流。
(4) 初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
篇二,断路器的选择需要考虑哪几个因素?
断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。
标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。
1、断路器的额定电流参数
国标《低压开关设备和控制设备 低压断路器》gbl4048.2—94(等效采用iec947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义:
——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。
——断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。【断路器一般选型的几个要点,断路器选型考虑哪些因素】
国标gbl4048.2—94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只dz20y—100/3300—80a型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为 100a,脱扣器的额定电流为80a。
多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因之一。
“断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。在选择断路器时,此参数是不可缺少的。
2、过电流脱扣器的电流参数
断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。
过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的或是可调的,调节时通常利用旋钮或是调节杠杆。电磁式过流脱扣器既可以是固定的,也可以是可调的,而电子式过流脱扣器通常总是可调的。
过电流脱扣器按安装方式又可分为固定安装式或模块化安装式。固定安装式脱扣器和断路器壳体加工为一体,一旦出厂,其脱扣器额定电流不可调节,如dz20型;而模块化安装式脱扣作为断路器的一个安装模块,可随时调换,灵活性很强,如merlingerin公司的ns型。
标明过电流脱扣器的电流有以下几个参数:
——脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。
——长延时过载脱扣器动作电流整定值ir,固定式脱扣器其1r=in,可调式脱扣器其ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。
——短延时电磁脱扣器动作电流整定值im,为过载脱扣器动作电流整定值ir的倍数,倍数固定或可调,如im=2~10×ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
——瞬时电磁脱扣器动作电流额定值im′,为脱扣器额定电流in的倍数,倍数固定或可调,如im′=1.5~11×in。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。
3 断路器的短路特性电流参数
3.1 额定短路分断能力icn
断路器的额定短路分断能力icn应采用icu、ics表示,在具体产品标准中确定。
3.2 额定极限短路分断能力icu
额定极限短路分断能力icu是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。要按规定的试验程序o—t—co动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。
o—表示分断操作;
co—表示接通操作后紧接着分断操作;
t—表示两个相继操作之间的时间间隔,一般不小于3min。
3.3 额定运行短路分断能力ics
额定运行短路分断能力ics是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,ics是icu的一个百分数。在按规定的试验程序o—t—co—t—co动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力。
对于额定短路分断能力大于1500a的小型断路器,国标《家用及类似场所用断路器》gbl0963(等效采用iecb98)规定应进行额定极限短路分断能力icu和额定运行短路分断能力ics试验。当icu≤6000a时,icu=ics,故只需作ics试验。所以标明短路分断能力为4500a、 6000a的小型断路器,其icu=ics=icn,故一般只提及其额定短路分断能力icn值。
3.4 额定短时耐受电流icw
额定短时耐受电流icw是指断路器在规定的试验条件下短时间承受的电流值。对于交流,此电流值是预期短路电流的周期分量有效值,与额定短时耐受电流有关的时间至少为0.05s。
4、标定断路器的电流参数
断路器的短路电流参数icu、ics、icw在选定断路器时需考虑,断路器型号和壳架等级额定电流inm选定后就已确定,故不需另外标明;而断路器的额定电流参数和所选脱扣器的电流参数需根据实际情况标明清楚。
4.1 小型断路器mcb(miniature circuitbreaker)
对于将塑壳和过电流脱扣器加工为一体的小型断路器mcb而言,如merlingerin公司的c45n系列、abb公司的s230系列、奇胜公司的e4cb系列、国产dzxl9系列等,一般产品资料中只提供“断路器额定电流”一个值,此参数具有断路器壳架等级额定电流inm、脱扣器额定电流in、长延时过载脱器动作电流整定值ir三重含义,也即inm=in=ir,而瞬时电磁脱扣器动作电流额定值im′一般为固定值。因此在选择小型断路器时,只需给出一个电流值即可,不会产生歧义。
4.2 塑壳式断路器mccb(mouldedcasecircult—breaker)
塑壳式断路器产品种类繁多,标定其电流比较复杂。如国产dz20系列、abb公司的sacemodul系列、merlingerin公司的compactns系列均为常用的塑壳式断路器。
当断路器配装固定式的过流脱扣器时,脱扣器额定电流in和长延时过载脱扣器动作电流整定值ir相同,即in=ir,如dz20系列、tc系列、h 系列断路器属此种情况。此时需要标定两个电流值,断路器壳架等级额定电流inm、脱扣器额定电流in(或长延时过载脱扣器动作电流整定值ir)。瞬时脱扣器动作电流整定值im′为固定值,一般不需标明。
当断路器配装可调模块式的过流脱扣器时,脱扣器的各个电流均需明确标定,首先标明断路器壳架等级额定电流inm,然后标明所选择的脱扣器型号和脱扣器的各个电流整定值。如当选择merlingerin公司的compactns系列断路器时,需给出如下完整参数。
nsl00h型,imm=100a,配str22se—40a型电子脱扣器,in=40a,ir=0.8in(32a),im=5ir
(160a),im′≤11in(固定值)。
4.3 框架式断路器acb(aircircuitbreaker)
框架式断路器功能完善,多配装可调模块式过流脱扣器,如较me、dwl5、dwxl5型、merlingerin公司的masterpact系列、abb公司的asce-megamax-f系列等。标注电流参数时,首先标明断路器壳架等级额定电流inm,然后标明选择脱扣器和脱扣器的各个电流整定值。
篇三,断路器选用时注意的7个问题
根据断路器常见功能进行断路器的选用:
1、辅助接点(辅助开关) 。
它们是与主接点电隔离的接点,适用于报警和程序开关。除可用于告警外,还可在重要应用中接通备用电源。
2、传动器。
具有开关速度是通/断开关2倍的传动摇杆开关断路器,能够节约成本和电路板空间;推挽式传动器在遇到突发事件时表现最为稳定。
3、分流端子。
与传统断路器接点、电流感应元件和负载都是串联的不同,分流端子从主电路分出支路,可将次级负载接入。如果初级负载发生了短路或过载,断路器将跳闸并切断2 个负载的电源。与辅助接点不同,分流端子是接到位于开关接点和电流感应元件之间的断路器,这意味着第2个负载将不受过载或短路保护,需采用一个独立的断路器来保护次级电路,否则该电路只可用于具有内置保护电路的设备。
4、复式控制(遥控跳闸或继电器跳闸) 。
复式控制断路器将2个彼此电隔离的感应元件组合起来,以实现多项功能。例如,可利用遥控传动器或感应器,来进行传统的过流保护以及电路断接。
5、低压跳闸。
这是断路器中一个独立的电压敏感元件。如果电压降到预定值以下,它将使主接点开路。具有低电压跳闸的开关断路器被广泛用于有线连接电器的通/断控制。
6、自动跳闸。
在一个完全自动跳闸的设计中,当传动器被保持在'接通'位置时,断路器将周期性地接通和断开。
7、自动复位。
对于狭窄空间适合采用冷却期后自动复位的断路器。
总之,断路器的选用须针对具体情况作具体分析,使之能真正发挥作用。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。