塑壳式断路器安装维护的5点注意事项(塑壳断路器设备日常维护要求和规定)塑壳式断路器主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏。塑壳式断路器主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏。
1、安装前要核对铭牌上的参数与实际需要是否相符,将断路器垂直固定在安装板上。
2、板前接线时,选用对应截面积导线,剥去适量长度绝缘外层,插入线箍的孔内,将线箍的外包层压紧,包牢导线。然后,将线箍的连接孔与断路器接线端用螺钉紧固。连接铜排时,应先把接线板固定在断路器上后,再与铜排固定。板后接线要严格按照说明书投注的要求固定在接线板上。
3、断路器在投运前,要仔细检查固定连接部分是否牢固,并保证操作机构处于灵活状态。
4、断路器出厂时已确定准确,使用中吧可随意调节。线路发生过载或短路故障断路器动作后,应先排除故障,再进行合闸操作。
5、断路器在使用期间应进行周期性检查,要定期对传动部分加润滑油,同时清除外壳灰尘,消除灭弧室内壁和侧片上的金属颗粒及黑烟灰。
塑壳断路器设备日常维护要求和规定
塑壳断路器本身,作为一种封闭在塑料壳体内部的配电元件。
如果安装条件满足 温度、湿度等要求,是无需过多维护的。
塑壳断路器在日常工作中的维护注意事项:
1、定期以温度仪测一下端子与导线连接部分的温度,正常比室温不会超过50度,如超过的话,找时间检查下连接处是否有松动。
2、对于漏电断路器,理论上,其实应该每个月按一下测试按钮,看看漏电动作是否正常。可能许多人都没有注意,那个漏电测试按钮下写的有的。Test Monthly 。
3、断路器三相端子之间,有条件的话,可以吹一下尘土,污垢容易引起相间绝缘性能的下降。
4、在断路器因故障动作断开之后,如果是因为设备过载动作,一般排除故障后,重新合闸即可。
但是,如果在距离断路器比较近的位置发生了断路,则应该检查断路器是否有烧损痕迹。有条件的话,开盖检测下,如果内部有明显烧蚀痕迹,建议更换。