隔离开关与断路器配合使用的问题

作者:老电工时间:2021-05-15 09:42:52

有关隔离开关与断路器配合使用的问题,变电所或发电站的电气主接线,隔离开关和断路器搭配使用,隔离开关一般装置在线路最前端,断路器装置在隔离开关后。

隔离开关与断路器配合使用的问题

变电所或发电站的电气主接线,通常隔离开关和断路器搭配使用,有断路器为什么还要有隔离开关?隔离开关是不是多余的?

隔离开关不是多余的,按安全规范,在线路停电、检修时,线路上电源与负载必须要有明显的断点,而隔离开关就行使这个功能。

它只能在无负荷或极轻负荷状态下分、合电源。 隔离开关一般装置在线路最前端,断路器装置在隔离开关后,以便操作和检修。

断路器在线路中起隔离作用,也就是起通短电流作用,选隔离开关时候只要是考虑线路故障时候对导体产生的热效应来进行校验,隔离开关的选用是根据导体中的计算电流和载流量来定的。

一般的是在这两个值之间,但是考虑到隔离开关本身的作用,又要有一个安全的动作电流,一般动作电流要小于1.45倍的线路持续载流量。电工技术之家

由于隔离开关没有专门的灭弧装置,只能用来分、合只有电压而没有负荷电流的电路,因此在电路中,隔离开关一般只能在断路器已将电路断开的情况下,才能接通或断开,以防止带负荷拉合隔离开关。

线路停送电的具体操作顺序为:停电操作时,断开断路器后,先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关;

送电操作时,必须先合母线侧隔离开关,后合线路侧隔离开关,在合上断路器。电工:www.dgjs123.com

如果发生误操作时,按上述顺序操作,线路的继电保护可以起作用,能够缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。

隔离开关和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置,进行操作时,一定要按顺序进行。

如果闭锁装置失灵或隔离开关不能正常操作时,必须严格按闭锁要求的条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,方能解除闭锁进行操作。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢