有关电力变压器容量的选择技巧,选择合适的电力变压器容量,选择多大容量的变压器,根据实际用电系统的负荷大小来考虑,变压器容量为计算负荷量的1.15倍左右,单台变压器的容量不宜大于1000KVA。
电力变压器的容量大小不一,在选择电力变压器时一定要根据实际负荷大小来进行选择,选择变压器是有技巧的,那么在电力变压器容量的选择上有哪些技巧,一起来了解下。
变压器的容量是个功率单位(视在功率),用AV(伏安)或KVA(千伏安)表示。它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式S=UI。变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明(如下图)。
选择电力变压器时,一定要清楚使用多大容量的变压器,这需要根据实际用电系统的负荷大小来考虑。参见:电力变压器容量的选择标准
1、供电系统,经过计算后,按计算负荷S选择电力变压器的容量。对于临时用电(建筑工地上)且平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即(电力变压器容量的选择方面的一个小技巧):
电力变压器容量为计算负荷量的1.15倍左右。
2、永久性供电系统,变压器的负荷率一般取60%~70%为宜。但变压器的额定容量按一定等级制造的,因此选用电力变压器时,选容量相近,大于计算的等级规格。
例如:某建筑工地用电计算负荷为86.06KVA。则变压器计算容量为100KVA,按容量等级可选择100KAV的电力变压器。另外,一定要使用正确的电力变压器容量的计算公式,进行变压器容量的估算。
注意:单台变压器的容量不宜大于1000KVA。
负荷较大时,可选用几台电力变压器并联供电。而并联运行应满足变压比相等,连接组别相同,短路电压相同等条件;另外,注意负载分配的问题,一般最大容量与最小容量之比不超过3:1。