在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
1、检测试验电路的连接方法
使用指针式万用表对电力变压器进行短路试验的连接电路如图,图中各元件的作用与空载试验电路相同。
2、试验检测方法
(1)先通过调压变压器将被试验变压器的高压端接到电源上,低压端短接。
(2)从零开始对调压变压器的电压进行调整,使一次侧电流达到额定值为止,然后即可测出此时加到一次绕组上的电压U、一次侧额定电流I1e与输入功率△P。
(3)短路电压的定义。在进行短路试验时,一次侧所加的电压,称为变压器的短路电压,短路电压通常采用其与额定电压U1e之比的百分数表示,即:
短路电压=(U/U1e)×100%
在短路试验时,全部输入功率△P基本上都消耗在变压器一、二次绕组的电阻上,也就是变压器的铜损Ptu,即:
AP =Ptu