电力变压器送电调试运行检查_变压器送电调试运行

作者:老电工时间:2016-01-13 06:30:34

电力变压器送电调试运行检查

一、变压器送电调试运行前的检查

检查各种交接试验单据是否齐全,变压器一、二次引线相位、相色正确,接地线等压接触良好。

变压器应清理擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附体无缺损,且不掺油。

通风设施安装完毕,工作正常,事故排油设施完好,消防设施齐全。

油浸变压器的油系统油门应拉开,油门指示正确,油位正常。

油浸变压器的电压切换位置处于正常电压档位。保护装置整定值符合规定要求,操作及联动试验正常。

二、变压器送电调试运行

1、变压器空载投入冲击试验。

变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。变压器第一次受电后,持续时间应不少于10min,无异常情况。

2、变压器空载运行检查方法主要是听声音。

正常时发出嗡嗡声,而异常时有以下几种情况发生:声音比较大而均匀时,可能是外加电压比较高;声音比较大而嘈杂时,可能是芯部有松动;有吱吱的放电声音,可能是芯部和套管表面有闪络;有爆裂声响,可能是芯部击穿现象。

3、变压器调试运行。

经过空载冲击试验后,可在空载运行24~28h,如确认无异常便可带半负荷进行运行。

经过变压器半负荷通电调试运行符合安全运行规定后,再进行满负荷调试运行。

变压器满负荷调试运行48h,再次检查变压器温升、油位、渗油、冷却器运行。

经过满负荷试验合格后,即可办理移交手续,方可投入运行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢