电力变压器安装分接开关与切换的方法

作者:老电工时间:2016-01-13 05:29:54

电力变压器安装分接开关

分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整。

运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。

分接开关分为三档,Ⅰ档为10.5KV(额定电压、绕组圈数最多),Ⅱ档为10 KV,Ⅲ为9.5KV;
任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器上装有分接开关。

当二次变压器长期偏高或者长期偏低时,就应调节分接开关,使二次电压恢复正常。

通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近。变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值。变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到Ⅰ位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到9.5kV时,调整分接开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值。

解答:
何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。
长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。
偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换。
电压允许波动值是多少:(1)10kV及以下用户和低压电力用户:±7%(2)低压照明用户:+5%~-10%

切换分接开关挡位:105%,Ⅱ挡100%,Ⅲ挡95%。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢