电力变压器自动跳闸的故障原因
在变压器自动跳闸时,如有备用变压器,应将备用投入,以检查自动跳闸的原因。
若无备用,则检查变压器跳闸是何种保护动作,以及变压器跳闸时有何外部现象,若检查证明变压器跳闸不是内部故障所致,而是由于过负荷、外部短路或保护装置二次回路故障所引起,则可不经内部检查即可投入。
如有故障,则经消除后再行送电。
1、大概确定跳闸的原因,并将两侧开关退出运行。
2、故障分析,分清是变压器本体故障还是负荷侧短路引起的跳闸,可以根据报警信号判断故障的范围,究竟是过流跳闸还是速断跳闸,大型的变压器还有差动,瓦斯等。
3、如果是外部故障则根据信号切断故障侧的出线开关,对变压器试送,保证其他无故障部分及时恢复供电。
4、如果是本体故障则禁止试送,则需对变压器要专业人员进行吊芯检查。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。