变压器常见火灾原因_电力变压器火灾扑救方法
电力变压器是电力供电系统的一个重要环节,可以讲,哪里有人烟,哪里就有电;哪里有电,哪里就有变压器。变电装置为增强绝缘性能,大多使用油纸等绝缘物,这些绝缘物若遇到火花和电弧不但本身会燃烧,而且还会形成区域性停电和由此而引发的火灾事故,给人们的正常工作、生活、生产带来极为不便。而且当变压器发生火灾后燃烧蔓延迅速、扑救难度大。
在条件允许的情况下,一般应采用断电灭火的方法,但在实际的灭火战斗中,如果因等待断电而失去战机,或因停电而严重影响生产时,应立即采取带电灭火的方法,迅速有效地控制火势,扑灭火灾。但在我们基层中队随车装备能带电灭火的微乎其微,往往是消防队到了现场后只能望火兴叹,只能等到供电局到场断电后才能有效地实施灭火。
因此,为了更好的扑救电气火灾,我们必须了解变压器的结构、原理、火灾原因、灭火措施及注意事项。
一、变压器的构造及基本原理:
1、变压器的构造:
A、变压器又叫变流器,就是在实现电能的远距离输运中,把发电厂生产的高压电转变为电器所需的低压电的电设施,它是有变压、变流等多种功能。按输配电力的作用可分升压、降压和配电变压器,按冷布介质不同又可分为空气自冷式、干式和油浸式三种。其中油浸式变压器是应用最普遍的一种,它主要由主体部分(铁芯线圈)、冷却部分(油箱、散热管)、引出装置(绝缘套管和分接开关)和保护装置(储油柜、防爆管、气体继电器)等构成。
B、变压器的工作原理:在闭合的铁芯上绕一对或三对线圈(单相或三相),与电源相接的线圈叫做原线圈(一次或初级线圈),与负载相接的线圈叫做副线圈(二次或次级线圈)。当原线圈接入交流电源时,原线圈中便有电流通过,从而在闭合的铁芯中产生交变磁通Φ,这一交变磁通Φ同时穿过原线圈和副线圈,根据电磁感应原理,原线圈将产生自感电动势,副线圈产生互感电动势,这时在副线圈上接上灯泡(负载),电灯就会发光,回路中就有电流通过。
二、变压器常见火灾原因:油浸式电力变压器部分有大量绝缘油,同时还有一定数量的可燃物,如纸板、棉纱、布、木材等,这些有机可燃物若遇高温、火花和电弧,都易引起火灾和爆炸,从而导致变压器存在火灾的危险性。
对于含油量>600Kg的室内变压器需设置贮油坑。。
1、由于变压器制造质量差,或检修失误,或长期过负荷运行时,使内部线圈绝缘损坏,发生短路。
2、接头连接不良,造成接触电阻过大,导致局部高温起火。
3、铁芯绝缘损坏,满流增大,温度升高,引起内部可燃物燃烧。
4、用电设备发生短路或过负荷时,若遇变压器的保护装置失灵或设量不当等,却会引起变压器过热。
5、变压器的油质劣化,或油箱漏油、缺油等,影响油的热循环,使油的散热能力下降,导致过热起火。
6、变压器遭受雷击,产生电弧或电火花引燃可燃物。
7、若动物跨接在变压器的低压套管上,引起短路起火。
二、变压器火灾的扑救措施及注意事项:
(一)、断电灭火:
1、断电技术措施:为防止火场上发生触电事故,因此在断电时首先要有单位电工技术人员的合作,其次应有专门的断电装备切断电源时应采取以下技术措施:
A、变电所断开主开关;
B、用跃落式熔断器切断电源;
C、请求供电局对变压器所在的地域进行停电。
2、断电后的扑救措施:变压器发生火灾时,切断电源后的扑救方法与扑救可燃液体火灾相同。
A、如果油箱没有破损,可用干粉、1211、CO2等灭火剂进行扑救;
B、如果油箱破裂,大量油流出燃烧,火势凶猛时,切断电源后可用喷雾水或泡沫扑救,流散的油火,也可用砂土压埋,最大时,可挖沟将油集中用泡沫扑救。
C、大型的变电设备,都有许多姿质绝缘套管,这些套管在高温状态遇急冷或冷却不均匀时,容易爆裂而损坏设备,可能造成不必要的损失。如果有绝缘油的套管爆裂后还会造成绝缘油流散,使火势进一步扩大蔓延,所以,遇到这种情况最好采用喷雾水灭火,并注意均匀冷却设备。
(二)带电灭火:
在灭火战斗中,常常遇到设备带电的情况,有的情况紧急,为了争取战机,必须在带电情况下进行扑救。有时因生产需要或其它原因无法切断电源时,或遇切断电源后仍有较高的残留电压时,也需要带电灭火,带电灭火关键是解决触电危险,当采取各种安全措施后,对带电的变压器火灾的扑救方法就和断电后的扑救方法相同。
1、用灭火器带电灭火:
①、常用灭火剂和最小安全距离:常用的灭火剂有CO2、1211、干粉等,这些灭火剂都不导电,有足够的绝缘能力。为了安全起见,我们应使人体距带电体之间的最小安全距离不应小于3m;
②、注意事项:一是注意操作要领和使用要求;二是尽量在上风喷射。
③、保持最小安全距离。
2、启动灭火装置带电灭火:
装设有固定或半固定灭火装置,对及时扑灭初期火灾,保护设备和防止火势蔓延扩大有重要作用。
目前发电厂和供电系统使用的固定灭火装置有水蒸气,1211和雾状水等,但就我国目前的现状来讲,装置在室外变压器的固定灭火装置几乎没有。
①、1211装置。在变电所内的变压器,常用的是1211灭火装置,它的喷头安装在变压器的上部和下部贮油的四周,使灭火剂能有重点的喷射到燃烧区域内。
②、水喷雾灭火装置:现实中只针对室内的大型、重要的变电设备,机房和供电系统。
它采用自控系统,发生火灾时,能自动机警,自动灭火。
3、用水带电灭火:
水能导电,用直流水枪的水柱扑救带电的设备火灾,对人体是有害的。据试验,人体的电阻约为1000欧,当电流过过人体为1mA时,人就感觉有电。因此,带电灭火时,如果没法使通过人体的电流≯1mA,就可以保障扑救人员的安全。
(1)、影响水枪漏泄电流大小的因素:
A、水质电阻率的影响:不同的介质有不同的电阻率,其导电性能随杂质而变化。采用水电阻率大的水质进行带电灭火时,水柱的电阻就大,通过水柱的漏泄电流就小,这样就可以提高安全程度。使用化学纯净水不导电,但在现实中是不可能的。
B、电压对漏泄电流的影响:在火场上用直流水枪进行灭火时,如果电源电压比较高,通过水柱的漏泄电流也比较大。因此要注意水枪喷嘴至带电体之间的距离。
C、水枪喷嘴至带电体的距离对漏泄电流的影响。
水枪喷嘴至带电体的距离越大,则水柱愈长,水柱电阻就愈大,而通过水柱的漏泄电流就愈小。因此,在火场上如果用直流水枪带电灭火时,就可以充分发挥直流水枪射程远的特点,适当增大水枪喷嘴至带电体之间的距离,以提高用水带电灭火的安全程度,也可适当地用直流水枪直射灭火。
D、水枪喷嘴口径大小对漏泄电流的影响;
在电压相同,水的电阻率相同,距离相等的条件下,用小口径水枪,通过水柱的漏泄电流比大口径的要小。在火场上采用直流水枪进行带电灭火时,如电压比较高,或水的电阻率比较小时,为了提高安全程度,宜采用小口径水枪。如需增加灭火用水量时,可增加小口径水枪数量而不需改用大口径水枪。
E、水压对漏泄电流的影响。
通俗地讲:就是当泵压增大时,从直流水枪射出的充实水柱就会相应增加,水柱更为紧密,电流容易通过,漏泄电流就会随压力的增大而增大,如果水流是开花,则水泵的压力愈大,射出的水流和水滴分散得愈好,水滴间的间隙愈均匀,电阻也相应增大,而漏泄电流则相应减少。因此,在火场上,采用直流水枪带电灭火时,距带电体较近的情况下,不宜采用过高的水压;采用开花水枪时,不宜用过低的水压;采用喷雾水枪带电灭火时,压力必须>7Kg,从而保证有足够的水压,确保雾化程度和足够的电阻值。
(2)、用水带电灭火的具体方法:
A、设置接地装置:接地线一端牢固接在金属水枪喷嘴上,另一端与接地棒连接,并将接地棒插入地下0.5米以下深度,要求土壤不能太干燥。
B、穿戴均压服:一定要把帽子、袜子、手套、胶鞋之间用铜丝和铜扣连接好,使其相互间连成整体。
C、穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套:这种方法不须接地线,宜采用塑料水枪,进一步提高绝缘强度。在向带电设备射水时,其他人员要防止与水带接触。
D、采用双级离心式喷雾水枪:消防泵保持大于7Kg,并在水枪喷出的雾状水正常后,才能射向带电体进行灭火。
实践证明喷雾水枪喷嘴距离带电体1.5m,并大于7.07×105Pa的水压下进行灭火时,没有漏泄电流。用喷雾水枪灭变压器火灾时,要求水枪手不要乱摆动,最好用两支枪相对用强有力的喷雾水流覆盖窒息将火灾扑灭。
E、采用高压水枪的雾化水流扑救。
高压水枪口径一般为6.5、7.0、7.5、8.0mm,工作压力4MPa,其对应射程为9、11、12、15m,雾化水滴直径100—200um,并根据电压高低选好距离,雾化水流正常后,才能灭火。
F、保持最小安全距离:是指水枪喷嘴与带电体之间应保持的最小距离。它主要起人体通过漏泄电流<1mA。采用这种方法带电灭火时,可不用接地。为了提高安全系数,宜采用塑料水枪,水枪手宜穿普通圆筒胶靴,在灭火中,防止水流入靴中。
(3)、用水带电灭火的注意事项:
A、在用水带电灭火时,无论采取何种措施,一般的最小安全距离都应保持在≮5m;
B、扑救人员的身体各部位不要接触直流水枪射向带电体的水柱,以防止漏泄电流经过人体入地;
C、没有穿戴防护用具人员,不应接近燃烧区,以防地面水渍有导电危险;
D、如发生电线断落地上应以电线落点10m为半径的警戒区,以防触电事故,并通知电力部门迅速处理;
E、扑救变压器火灾时,扑救人员所站位置的地面水平距离与带电体高度形成的上倾角应≯45°。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。