本文介绍了变压器油枕的三种类型,分为普通式油枕、胶囊式油枕、隔膜式油枕,以及这三种变压器油枕的检修方法与要求等。
1、普通式油枕
1)打开油枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;
2)清扫积污器、油位计、油塞等零部件;
3)检查防爆器和油枕之间联管应畅通;
4)更换各部密封圈,保证密封良好无渗漏,耐压0.05Mpa(0.5kg/cm2),无渗漏;
5)检查瓦斯继电器联管伸入油枕,并高出底面20mm;
6)检查油位计玻璃良好,清洁透明;温度表示线应清晰,如不清晰就重划。
2、胶囊式油枕
胶囊式油枕的检修程序与油枕基本相同,安装程序:
1)检查胶囊的密封性,进行打压试验,压力为0.02Mpa(0.2~0.3 kg/cm2)时,72小时应无渗漏;或浸泡在水池中检查,应无气泡冒出;
2)将胶囊用尼龙绳绑在挂钩上,连接好引出口,装回人孔法兰。为防止油进入胶囊,胶囊管出口应高于油位计与防爆器出口,且三者应相互连通。
3、隔膜式油枕
1)分解检修前可先充油进行密封试验,隔膜能经受0.02-0.04MPa(0.2~0.3 kg/cm2)的压力无渗漏,时间不少于72小时;
2)拆卸各部连管,分解中节法兰螺丝,卸下储油柜上节油箱,取下隔膜;
3)其他检修程序基本上与普通油枕相同;
4)按分解相反顺序组装油枕。