为保证箱式变压器的正常稳定运行,日常的检修维护工作是必不可少的,需要对箱式变压器进行维修维护保养,及时发现问题,及时解决问题。
以下是箱式变压器的维修保养步骤,也是变压器的检修规程:
1、资金投入预留变电器,断掉维修的箱式变压器底压侧隔离开关,取出操纵开关电源的实际操作商业保险,在电源开关门把处悬架“严禁重合闸”指示方向。
2、断掉维修变电器髙压侧的隔离开关,盖上接地装置电源开关,对变电器开展充足充放电后,锁定高压柜,在电源开关门把处悬架“严禁重合闸”指示方向。
3、查验变电器的接地装置是不是优良,接地线是不是浸蚀,浸蚀比较严重的应拆换。
4、厢式软启动器的维护保养,最先清理瓷防水套管和机壳,次之查验机壳、密封垫、瓷防水套管有没有裂开、充放电印痕或皮垫有没有脆化,电缆线及母线槽有没有形变状况,有裂开的应开展拆换。
5、清理变电器周边及零配件上的尘土,查验消防设备及排风系统是不是优良。
6、查验母线槽表面是不是清洁,表面应去除空气氧化层并涂以电力工程复合型脂。
7、拧紧导线接线端子、销子、接地装置螺钉、联线母线槽螺钉,若有松脱的应拆下来螺钉,或用细平锉轻锉表面,或拆换弹簧垫圈、螺钉,直到触碰优良。
8、接好底压侧隔离开关操纵开关电源实际操作商业保险,再次挂上“严禁重合闸”指示方向,避免向变电器反合闸。
9、断掉髙压侧的接地装置电源开关,并锁好高压断路器节栉,用2500V摇表测量接地电阻。并与变电器原厂前测量值较为,接地电阻不可小于原厂时原始记录的70%,若不过关应立即汇报解决。
10、再度盖上髙压侧的接地装置电源开关,让变电器开展充放电。
11、查验变压室及变电器有没有遗留下专用工具,撤出当场。
12、断掉髙压侧接地装置电源开关,再度查验变电器当场及底压侧的控线,准确无误后,盖上变电器髙压侧隔离开关,让变电器试运转取出髙压侧指示方向。
13、做好箱式变压器维护保养试运转记录。
以上就是箱式变压器的11个检修规程,希望对大家有所帮助。