什么是箱式变压器,箱式变压器规格型号有哪些,箱式变压器并不只是变压器,它相当于一个小型变电站,属于配电站,直接向用户提供电源,箱式变压器的保护是专门保护变压器的。
之前我们学习了箱式变压器的几大分类,这节为电工技术之家小编为大家带来箱式变压器的定义及规格型号的相关知识,一起来看看。
箱式变压器并不只是变压器,它相当于一个小型变电站,属于配电站,直接向用户提供电源。包括高压室,变压器室,低压室;高压室就是电源侧,一般是35千伏或者10千伏进线,包括高压母排(High voltage busbar)、断路器或者熔断器、电压互感器、避雷器等,变压室里都是变压器,是箱变的主要设备,低压室里面有低压母排(Low voltage busbar)、低压断路器、计量装置、避雷器等,从低压母排上引出线路对用户供电。变压器型号
箱式变压器的保护是专门保护变压器的,是集开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化箱式变压器的理想电器单元。该产品内置一个由二十多个标准保护程序构成的保护库,具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能(电流测量通过保护CT实现)。
其中国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。
在上海地区,有一种10kV与110kV输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35/10kV电压比与YN,yn0,y10接法的三相三绕组电力变压器,但限用三相三铁心柱式铁心。
箱式变压器型号:SCB10-100/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-160/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-200/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-250/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-315/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-400/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-500/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-630/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-800/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-1000/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-1250/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-1600/10/0.4
箱式变压器型号:SCB10-2000/10/0.4
箱式变压器型号国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。 如220/60kV变压器采用YNd11接法,与220/69/10kV变压器用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统相差30°电气角。
当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。
所以,决定60与35kV级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要求。根据电压相量的相对关系决定60与35kV级绕组的接法。
否则,即使容量对,电压比也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。
注意:单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0接法的三相组。三相壳式变压器也不能采用YNy0接法。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。