有关发电机三相功率表的接线方法,选用电气测量仪表的注意事项,包括电气测量仪表准确度的选用、电气测量仪表量程的选用等,并介绍了三相功率表的接法。
选择发电机电气测量仪表时要注意哪些疸,三相功率表的接法是怎么样的,一起来了解下。
一、选用电气测量仪表的注意事项
1、电气测量仪表准确度的选用
为了保证测量的准确性,最好能选用准确度较高的仪表,但由于用于100KW发电机控制箱的仪表表面较小,使用条件较差.所以一般不用精确度较高的仪表,GB10234-88交流移动电站用控制屏通用技术条件要求。
监测频率表准确度等级应不低于5.0级,其他监测仪表准确度等级应不低于2.5级。
2、电气测量仪表量程的选用
电气测量仪表量程的选择应使发电机在额定运行时,仪表指针指示在量程的2/3刻度左右。
如果指针指示低于此刻度,表示仪表量程选择过大,仪表误差增大;若指针指示高于此刻度,则表示仪表量程选择过小,测量裕度很小,有时不能满足机组运行要求。
二、三相功率表的接法
用于测量上柴柴油发电机输出功率的三相功率表,一般均带功率变换器,其接线方法通常有以下三种:
1、接入三相功率表的三相电压和电流均未经互感器,而直接接到功率变换器上,三相功率经变换器变换后再接到功率表进行读数。这种接法通常用于测量电压400V\电流5A以下的小功率。
2、接入三相功率表的三相电压未经电压互感器,而直接接到功率变换器,但电流侧经过电流互感器再接至功率变换器。这种接法通常用于测量400V\电流5A以上的大功率。
3、接人三相功率表的三相电压和电流均经互感器,再接至功率变换器。 这种接只要配上不同变比的电压、电流互感器,可测任何电压、电流下的功率。
以上三种接线方法也使用于不带功率变换器的三项功率表此时,只要将接到变换器各端子的接线改接到三相功率表相对应的端子上即可。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。