行灯变压器的安全使用规定
作者:老电工时间:2016-07-29 04:21:36
行灯变压器的安全使用规定
1、行灯变压器应为双线圈变压器,不得使用单线圈的自祸变压器。行灯变压器的二次电压不得超过36V,在特别潮湿的地方或金属容器内作业时,其二次电压不得超过12V
2、携带式行灯变压器一次电源线一般不得超过3m,且应使用绝缘护套线或橡胶电缆(俗称防水线);固定安装的行灯变压器应安装在闸箱或
配电柜内的支架上,不得裸露安装,持别是尘埃较多的场所。行灯变压器的一次电源应设置双极开关并有
熔断器保护。
3、行灯变压器二次侧线圈的一端及金属外壳应可靠接地。行灯变压器的二次侧应设置若干插座、且每个插座应有熔断器保护。二次侧到插座的导线一般应使用绝缘铜线、截面积不得小于2.5mm。
4、手把灯应使用橡胶电缆(防水线),其长度不宜超过20m ,插头与插座的连接应可靠牢固。防水线在地面上拖拉时.应有防止砸伤的措施。
5、不得将行灯变压器带到金属容器中使用。
6、行灯变压器中断使用的时间超过三个月或在雨季潮湿季节,使用前应摇测
绝缘电阻,至少应大于为0.5MΩ
7、行灯变压器的设置见图