二、变压器绕组变形的几种形式
当变压器遭受短路电流冲击或其他冲击后,变形有以下几种:
①绕组整体变形
由于运输过程中,受到冲击、倾斜、振动等外力影响,造成绕组位移。这种变形绕组尺寸不变,只是对铁芯的相对位移变化。绕组的电感量、饼间电容量不变,对地电容量变化。一般电容量减小。在等值电路中,谐振峰点向高频方向平移。所以,这种变形后所测频谱图中,和以前比较,各谐振点都仍然存在,不发生变化,只是峰值均向高频方向平移(向右)。
②饼间局部变形
在短路电磁力作用下使部分固定不牢线饼被挤压,另外一些线饼拉长,这样饼间电容被改变。这种变形的后果使等值电路图中一些电感变大,一些变小;与电感并联的饼间电容也随之改变。测量频谱图时,部分谐振峰点向高频方向移动,而且峰值下降;部分谐振点向低频方向移动,峰点升高。通过谐振峰值变化情况,判断饼间变形面积和变形程度。
③匝间短路
从理论上讲变压器绕组发生匝间短路后,电感值下降,频谱曲线发生明显变化,幅值上升,一些谐振点峰值消失。但理论是这样的,实际上难以捕捉到这种情况。一旦运行中发生匝间短路,线匝将被烧断,重瓦斯跳闸,压力释放阀动作,这时变压器油色谱分析也会不合格,变压器将吊罩检查的。
④引线位移变形
由于引线长度较大,固定不牢时,运行中产生位移变形。当引线位移时,等值电路中表现为两端口电容变化。当信号入口端引线位移但引线电容与其他电路并联之,所以它的变化不会对频谱曲线有明显变化;而输出端引线位移,引线电容变化后对频响曲线有明显变化,尤其是曲线中300kHz~1MHz范围内。所以,在实际测试中,采用中性点注入信号源,以防上述的影响。如果引线对地电容减小,频段内幅值上升,反之,则下降;引线对地电容变大,预示着引线向外壳方向移动,引线对地电容变小,则表示引线向绕组方向移动。
⑤绕组辐向变形
当绕组受辐向力作用时,使内绕组向内收缩,直径变小,电感量变小。这时内外绕组间距离变大,其电容变小,将使频谱图中的谐振峰点向高频方向移动,且幅值有所增大。⑥绕组轴向扭曲变形,当变压器绕组间隙较大或有部分撑条移位,在电磁力作用下,使绕组在轴向被扭曲为S状。这时部分饼问电容和对地电容减小。测量的频谱图上,有部分谐振峰向高频方向移动,在低频段谐振峰幅值下降,中频段峰值略有上升,高频段不变。
三、造成变压器绕组变形的主要原因
1、短路故障电流冲击,电动力使绕组容易破坏或变形。电动力的产生是绕组中的短路冲击电流与漏磁相互作用的结果,在运行中,由于辐向和轴向电动力同时作用,可能使整个绕组发生扭转。
2、在运输或安装中受到意外冲撞、颠簸和震动等。如某供电部门在对35KV、20000KVA主变压器运输途中,遭受强烈撞击。事后在对该变压器交接吊罩检查时,发现油箱下部固定器身的4个螺栓全部开焊裂断,上部对器身定位的4个定位钉全部松动,并在定位板上划出小槽。器身向油枕方向纵向位移11mm ,横向位移23mm ,绕组对端圈错位,最大达30mm ,可看到器身已经完全没有固定装置而处于自由状态,并经过长途运输及多次编组,器身在油箱中摇晃,必然造成变压器损坏。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。