变压器有载调压操作机构的检查项目

作者:老电工时间:2017-08-15 07:25:00

 

一、对变压器有载调压操作机构的功能检查项目:

1)1→n和n→1往复操作功能。

2)终点限位的功能。

3)一次调整一个档位的功能。

4)手动和电动两种操作功能。

5)位置信号指示的功能。

二、变压器有载调压要注意的问题

一、在变压器有载分接开关操作过程中,应遵守如下规定:

1、应逐级调压,同时监视分接位置及电压电流变化(每次调压一档后应间隔lmin以上,才能进行下一档调节)。

2、单相变压器组和三相变压器分相安装的有载分接开关,应三相同步电动操作,一般不允许分相操作。

3、两台有载调压变压器并联运行时,其调压操作应轮流逐级进行;

4、有载调压变压器与无载调压变压器并联运行时,有载调压变压器的分接应尽量靠近无载调压变压器的分接位置。

有载分接开关切换时产生火花,主要是分接开关在严重过负荷或系统短路时进行切换时触头调整中接触不良;绝缘油介电强度降低;操作等原因。应按照规程要求,进行检修和试验。

二、有载调压原理:

(一)有载调压变压器可根据系统运行情况,在带负荷的条件下随时切换分接头开关,保证电压质量,而且分接头数目多、调节范围比较大,采用有载调压变压器时,可以根据最大负荷和最小负荷时分接头电压来分别选择各自合适的分接头。这样就能缩小二次(侧)电压的变化幅度,甚至改变电压变化的趋势。

变压器有载调压操作机构的检查项目

(二)为了防止可动触头在切换过程中产生电弧使变压器绝缘油劣化,甚至烧毁有载分接开关,调压绕组通过并联触头Q1、Q2与高压主绕组串联。可在带负荷的情况下进行分接头的切换。在可动触头Q1、Q2回路接入接触器KM1、KM2的工作触头并放在单独的油箱里。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢