变压器绕组有无变形怎么诊断?
原文标题:变压器绕组变形判断方法和诊断步骤
变压器绕组的频率响应特性中、低频部分(10~500kHz)的频响曲线具有较丰富的谐振点,这些谐振点的变化灵敏地反应了变压器绕组断股、鼓包、扭曲、饼间错位等变形情况,而高频部分(500 kHz以上)能反应出变压器绕组的位移。
对变压器110kV及以上绕组频晌曲线的高频部分,由于影响因素较多,有时很难保证该部分曲线较好地重合。
在进行判断时,应重点注意中、低频部分,高频部分作为必要时的参考。
16 MVA以上变压器绕组有无变形诊断步骤
a)如果三相绕组相间差值大于3.5 dB,应引起注意,应将测试结果与该变匝器的原始测试结果相比较,如有明显变大(大于3.5 dB),则可判定为发生了绕组变形。
b)如果没有原始测试结果,则可与同厂同型同期变压器的测试结果选行比较,如有明显变大(大于3.5 dB),则可判定为发生了绕组变形。
c)如果仍无法比较,则需请制造厂说明三相绕组不一致的原因,并结合短路和过流情况作出判断。
d)如果三相绕组相间差值小于3.5 dB,但与该变压器的原始测试结果相比差值大于3.5 dB时,则变压器绕组的共用部分发生变形,或者发生了三相一致的变形。
变压器绕组发生变形后,还需要知道变形程度。变形程度按前述定义划分为正常、中度变形、严重变形三种。诊断的注意值见表1。
变形程度诊断的注意值 |
变形程度 |
正常一般变形 |
严重变形 |
差值 |
3.5 |
3.5~7.0 |
>7.0 |
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。