试验变压器质量好坏怎么判断,购买高压试验变压器验证质量的方法
原文标题:变压器质量优劣的辨别方法
试验变压器是发供电局部门及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备,通过了国家质量监督局的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
当今市场上衡量试验变压器质量好坏主要由硅铁片、高压套管、绝缘材料、制造工艺、及控制部分的电器元件。
其中以硅铁片、高压套管、绝缘材料、电器元件质量最为重要。硅铁片以高矽无取向硅铁片最好,高压套管、有尼龙的、环氧树脂的及硅橡胶的,以硅橡胶材质的质量最好。市场上试验变压器的价格相差很大。
一些生产厂家为了追求最大利益,在材料上大量使用的劣质材料,坑害广大用户。购买高压试验变压器验证质量的方法。
1、采用废旧的硅铁片。这种材料市场上以5000-8000元/吨就能买到,而正材则要36000元/吨左右,二者之间差价5-7倍。
2、电气材料电器元件采用伪劣产品,二者之间差价为3-6倍。
3、高压套管尼龙的与硅橡胶的差价为2倍。
4、绝缘材料不采用质量好电话纸而用其他材料代替。
5、工艺上偷工减料。
验证高压试验变压器质量的好坏
1、首先,到厂家要求看使用材料、半成品,也可以到厂家任意选择一台变压器要求马上、打开看是否使用废旧的硅铁片,如果厂家犹豫不决或者各种理由不同意,则说明他们肯定使用废旧的硅铁片。
2、其次,将高压试验变压器尽量用力反复的各个方向摇高压试验变压器,然后打开变压器油阀,倒一部分变压器油出来看变压器油是否变红色或浑浊,若变压器油呈红色或浑浊状,说明厂家肯定采用的是废旧的硅铁片,废旧的硅铁片上附着大量的铁锈,这些带铁锈的废旧的硅铁片不管怎么处理都处理不完的,带铁锈的废旧的硅铁片加工成的变压器芯铁后,浸泡在变压器油中经变压器油反复冲洗后,铁锈散落在变压器油中,使变压器油呈红色,特别是经过长途运输后这种现象更加明显,油中的铁锈对变压器的绝缘造成严重隐患,这台变压器使用寿命肯定不长。
3、看高压套管使用的材料。
4、看电器元件。
5、最后,要求厂家通电试验,如果空载电流不合格,则说明使用的材料和制造工艺都有问题,但没有经过长途运输还是看不出硅铁片。
采用上述方法,可以判断出硅铁片的好坏。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。