变压器并联运行的特点
作者:老电工时间:2016-07-20 15:42:27
变压器并联运行的特点
优点:提高供电的可靠性,提高变压器运行的经济性(可根据
负荷的情况做调整)
缺点:并非所有的变压器均能并列运行,应同时满足几个条件:
1、变压器接线组别相同,
2、变压器变比相同,
3、变压器短路电压相等,再就是并列运行
变压器的容量比一般不宜超过3:1。
变压器并列运行:
变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。
变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。
其意义:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。
又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。