变压器的型号怎么表示,变压器的种类与型号有很多,变压器的主要技术参数一般都填写在变压器外壳上的铭板上。变压器型号字母的含义是什么,变压器的铭牌上都标有变压器的型号。变压器型号分三段表示:第一段和第二段之间有一横杠,第二段和第三段之间有一斜线。
各段所表示的内容和符号:
(一)第一段(按照字母先后顺序排列)
(1)绕组耦合方式。不是自耦不标,自耦符号为“O”
(2)相数。单相符号“D”,三相符号“S”
(3)冷却方式。“J”为油浸自冷,也不可标,“G”为干式空气自冷,“C”为干式浇注绝缘。“F”为油浸风冷,“S”为油浸水冷
(4)循环方式,自然循环不标,“P”为强迫循环
(5)绕组数。双绕组不标,“S”为三绕组,“F”为双分裂绕组
(6)导线材料。铜线不标,“L”为铝线。
(7)调压方式。无励磁调压不标,“Z”为有载调压。
(8)设计序号,用数字表示。配电变压器的型号中,这一设计序号代表铜、铁损水平,简称“损耗水平代号”。例如S7,其铜、铁损满足GB6451.1~5——1986《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》的规定,而S8则满足GB/T6451——1999的规定。现行技术标准是2008年颁发执行的GB/T6451——2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》,符合这一标准的配电变压器型号的损耗水平代号为9,即通常所说的S9标准。随着GB6451.1~5——1986、GB/T6451——1999的相继废止执行,S7、S8变压器随即禁止生产销售。目前S9是最起码的损耗水平标准,不少地区电网公司的配电变压器都采用具有更高节能水平的S11,甚至SH15节能变压器。
(二)第二段
位于横杠后面,表示额定容量,单位kVA.
(三)第三段
位于斜线后面,表示高压绕组电压等级,单位kV
例如:S9-1000/10表示三相油浸自冷,铜线,节能水平代号为9,额定容量1000kVA,高压额定电压10kV
又如SFZ-20000/66 表示三相风冷双绕组,铜线,有载调压,额定容量20000kVA,高压绕组额定电压等级为66kV
此外,节能型配电变压器用“M”代表全密封,“R”代表卷铁芯结构,“H”代表铁芯材料为非晶合金。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。