低压电缆的绝缘电阻的合格值是多少

作者:老电工时间:2020-06-23 09:20:22

有关低压电缆的知识,低压电缆的绝缘电阻为多少算合格,与电缆的长度有没有关系,当电缆长度为500米时,或大于500米时,绝缘电阻值多少为合格,电工天下小编带大家来了解下。

低压电缆的绝缘电阻

常温下(摄氏20度)电缆芯线对地及各芯线之间的绝缘电阻不能小于以下数值:

低压电缆的绝缘电阻的合格值是多少

1、当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧,6KV-10KV为400兆欧,20KV-35KV为600兆欧。

2、当电缆长度大于500米时,绝缘电阻按实际长度以上面数值为基数进行换算,电缆头及铅包接地电阻不大于10欧姆。

总结:

在测量高压电缆的绝缘电阻时,需要使用2500V兆欧表来测量;在测量低压电缆的绝缘电阻时,需要使用1000V兆欧表来测量。

电力电缆测量绝缘电阻值的相关规定

电力电缆投入运行前,需要测量绝缘电阻的大小:

1、1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ。

2、1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。

3、6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ。

4、20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ。

5、220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km。

说明:读测绝缘电阻值应为1分钟后的数值。

以上就是低压电缆绝缘电阻多少合格的相关知识,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工仪表 > 电工测量