【电线电缆导线额定电流计算与换算口诀】
家用的电线额定电流是多少,怎么计算电线的额定电流?
计算电线的额定电流的口诀如下:
a.10下5、100上2
这句话的意思是2.5、4、6、10平方这些规格的电线按照每平方毫米导线安全载流量按5A计算;而120、150、185平方这些规格的电线以每平方毫米按照2A计算。
b.25、35、四三界
这句话的意思是16、25平方这些规格的电线按照每平方毫米按4A计算,而35、50平方这些规格的电线按3A计算。
c.70、95、两倍半、穿管高温八九折
这句话的意思是电线穿管额定电流打8折,电线经过高温环境额定电流打9折,电线既穿管又高温额定电流按0.72折计算
d.380v零线打五折
三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
e.裸线加一半
这句话的意思是按绝缘导线的1.5倍计算
f.铜线变铝线升一级
这句话的意思很好理解,就是铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的,比如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
有关导线规格与线径计算的方法,根据导体电阻算线径,根据线径的截面积大小推出导线规格,电源线线径的计算方法,一般电器用电源线线径算法等。....
有关导线的基本要求,导线的连接方法,包括单股铜导线的分支连接,多股铜导线的直接连接,多股铜导线的分支连接,单股铜导线与多股铜导线的连接等。....
导线截面与载流量的计算口诀,导线计算因素多,强度温升和损耗,另外负载大与小,敷设方式也很多,平时工作不用算,根据电流选导线,绝缘导线在不同敷设方式时的允许载流量。....
有关导线管与线管径的选择与加工方法,线管配线包括线管的选择、线管的加工、配管和穿线等四个工序,本节重点介绍线管的选择与加工方法。....