负荷曲线与计算负荷的方法:
电力负荷随时间变化的曲线,反映用电过程用电高峰和低谷。>>推荐:负荷计算的方法,确定计算负荷的系数
日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线:
年负荷曲线:
两种:年负荷持续时间曲线
1、运行年负荷曲线
2、年最大负荷
年负荷曲线中最大负荷。即全年30分钟平均最大负荷pmax。
3、年最大负荷利用小时tmax
年最大负荷持续运行t所消耗的电能,恰等于全年实际消耗电能。t称为年最大负荷利用小时。
平均负荷: 一定时间t内平均消耗的功率。(电工技术之家)
负荷系数: 平均负荷与最大负荷的比值。
需用系数:
利用系数:
1、计算负荷
根据发热条件确定导体或设备的假想的负荷称为计算负荷。(即持续30分钟的负荷,可使导体达到稳定温升)
负荷计算目的(为了正确的选择线路的导线截面、变压器的容量、开关电器、互感器等设备的额定参数。继电保护装置整定,运行方式的确定。)
2、负荷计算内容
求计算负荷-----选择变压器、开关电器等,求尖峰电流-----校验电压波动和选择保护电器,求一、二级负荷------确定备用电源或应急电源,求季节性负荷-----确定变压器台数和经济运行方式。