一、什么是直流负荷?
发电厂最重要的电源就是“直流电源”,它由蓄电池组和充电装置组成直流母线,电压为220vDC。直流系统的负载有:断路器控制和保护回路,断路器合闸回路,信号和报警回路等二次回路,还有:(失去交流电源的事故状态下使用的)直流油泵,事故照明等。
二、直流负荷的分类
发电厂及变电站的直流负荷,按其用电特性的不同可分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷三类,它们是选择直流电源的主要依据。
1、经常负荷:所有运行状态下,由直流电源不间断供电的负荷。
包括:
1)经常带电的直流继电器、信号灯、位置指示器;
2)经常点亮的直流照明灯;
3)经常投入运行的逆变电源等。一般说来,经常负荷在总的直流负荷中所占的比重是比较小的。
2、事故负荷:正常运行时由交流电源供电,当发电厂和变电站的自用交流电源消失后由直流电源供电的负荷。
包括:
1)事故照明;2)汽机润滑油泵;3)发电机氢冷密封油泵及载波通讯备用电源等。
3、冲击负荷:直流电源承受的短时最大电流。包括:
1)断路器合闸时的冲击电流;
2)断路器合闸时所承受的其他负荷电流(经常负荷与事故负荷)。
附,变电所的直流负荷可分为( )三大类。
A.经常负荷、事故负荷和冲击负荷;
B.经常负荷、正常负荷和冲击负荷;
C.额定负荷、事故负荷和冲击负荷;
D.经常负荷、正常负荷和标准负荷。
答案:A
附2,直流负荷按性质可分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷三类,下列哪项是事故负荷?
A.要求直流系统在正常工况下应可靠供电的负荷;B.断路器操作负荷;C.要求直流系统在交流电源系统事故停电时间内可靠供电的负荷;D.交流不问断电源设备(UPS),远动和通信装置的电源负荷。
答案:C,依据:《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T5044—2004)第5.1.2条。
以上就是直流负荷的三种类型及相关问题,由(www.dgjs123.com 电工技术之家)小编收集整理。