有关铝导线的连接方法与应用场合,铝导线的连接分为螺钉压接法、套管压接法、电阻焊连接法等,不同的连接方法,对应不同的应用环境,不宜采用铜导线的连接法。
由于铝导线极易形成一层氧化膜使接头电阻增大,所以不宜采用铜导线的连接法(但小截面铝导线有时仍采用)。
1、螺钉压接法
常用于小负荷的单股铝导线方法是先将线头表面的氧化层刮去,涂上中性凡士林膏,再将导线卷上2一3圈(以备断裂后再次连接),然后把线端插人接头的线孔内并旋紧压线螺钉。这种方法也适用于单股小截面铜导线的连接。
2、套管压接法
将导线穿入铝套管后,再用压接讲钳压。
3、电阻焊连接法:
适用于接线盒或配电柜内单股或多股不同的铝导线并接。
焊接时,首先将要连接的线端绝缘层剥去25至30毫米,然后把线芯端并齐绞扭起来,用钳子剪齐,使其保留20至25毫米长度,并在其端间涂以少许焊药(氯化钾50%,氯化钠30%,水晶石20%)。
准备工作做好后,接通焊接电源,用手紧握焊钳,使两根炭极(棒)碰在一起,待炭极端部烧红时立即张开炭棒,将其夹在涂上了焊药的线头上,如右图,这时,线端受热便开始熔化,轻轻地向线端方向移动电极,使线端形成一个均匀的球状,随即向上一抬撤去焊钳,待冷却后,用钢丝刷刷去接头上的焊药残渣,再用抹布擦净,焊好后的接头形状如下图。