有关直埋电缆线路敷设施工方法,直埋电缆线路敷设,要先挖掘电缆沟,电缆埋地敷设是在地上挖一条深度0.8m左右的沟,沟宽0.6m,电缆的敷设一般分人工敷设和机械牵引两种。
1、挖掘电缆沟
电缆埋地敷设是在地上挖一条深度0.8m左右的沟,沟宽0.6m。沟底平整后,铺上100mm厚的细砂土,作为电缆的垫层。
电缆的敷设一般分人工敷设和机械牵引两种:
(1)人工敷设
人工敷设法用于规格较小的电缆,两组人员分站在电缆沟两旁,抬着电缆盘架沿敷设方向缓慢前进,将电缆渐渐放出线盘,落入沟内。
(2)机械牵引
机械牵引法用于各种规格电缆,在电缆沟底,每隔两米放置一副滚轮;在电缆沟一端设放线架,在另一端放置卷扬机或绞盘,以8~10米/每分钟的速度把电缆拉出,落在滚轮上,然后撤出滚轮,将电缆松驰地敷在沟底,以便伸缩。
2、铺上软土或细砂土
在电缆上再铺上100mm厚的软土或细砂土,上面盖混凝土盖板或粘土砖,覆盖宽度应超过电缆直径两侧5Omm,最后在电缆沟内填土,覆土要高出地面150~200mm,并在电缆线路的两端、转弯处和中间接头处竖立标示桩。
3、做好中间接头及终端头
然后,做好中间接头及终端头后,电缆施工即告完成,在交付使用前,还须进行相关测试。