蓄电池充电安全问题:蓄电池充电安全操作规程

作者:老电工时间:2022-09-08 20:15:04

有关蓄电池充电安全问题,蓄电池充电安全操作规程,蓄电池充电安全环保作业操作规程,蓄电池的安全使用问题,.初充电瓶,在用电瓶前,以及电瓶充电过程的安全规范。

蓄电池的充电安全问题

1.操作人员必须了解本公司所用电瓶型号、规格以及电气要求,了解充电机性能。

2.初充电瓶应详细阅读电瓶说明书,严格按规定进行充、放电、并做详细记录。电压、电位、温度等每小时至少记录一次。

3.在用电瓶前,进行充电前,要进行下列检查并处理、记录方可充电:

a.电瓶箱外观是否良好。

b.电瓶连线是否松动。

c.电解液是否充足,严重不足,充电前补充蒸馏水。

d.电瓶顶端是否有异物、污染。

e.电瓶是否漏液。

4.电池充电过程中,要随时检查充电电压、电液、温度,并记录:

a.电瓶温度超过50℃,应立即采取降温措施。

b.单格电池反应剧烈,温度高,应考虑极间短路,电解液比重太低。

c.充电按时符合电池容量一般为放电量的1.1~1.2倍。

d.充电后期检查电解液比重及液面高度。

 e.充电完毕,将电池的盖子旋好,并检查盖子的透气性。

5.准备必须的防护用品,胶手套,绝缘靴皮围裙,护目镜,浓度为5%的硫酸溶液及蒸馏水。

6.用浓硫酸配制稀时,应该把浓硫酸徐徐倒入水中,并不断搅拌,以防止酸液飞溅伤人。如果不慎溅到皮肤上,用清水冲洗干净。

7.D-600电池第一阶段充电电流在65至100A之间选择,当第一阶段充电至电池的端电压普遍升到2.4V时,应转为第二阶段充电电流可选择40至50A。

8.充电工应保持每组电池极间的清洁,及时清理由于电解液产生的污物,防止极间的短路。

9.蓄电池在使用过程中,由于电解液中水的分解及蒸发,而造成密度升高及液面降低,应加蒸馏水调整。在加水时可以不打开浓液盖,而通过浮子来观察液面。

10.蓄电池在使用过程中会造成硫酸的自然损耗,使密度降低,应当用稀硫酸加以调整,切忌用浓硫酸调整。调整比重应该在电池充足电以后进行。

11.在充电时,电池的温度不能超过50 ℃ ,若接近50 ℃ 时,采用水冷却的办法进行降温。

12.经常检查各个电池之间的导线连接是否松动,及时紧固。

13.电池在充电过程中应当每隔1至2小时测量全组电池电压,及标示电池的电压、密度、温度。

14.电池在充足电以后,应先放掉降温水,然后用碱溶液冲洗电池表面,再用清水冲洗干净即可,不可将碱溶液浸入电池中。

15.蓄电池的表面、连接线及螺栓,应经常保持清洁、干燥。如有酸液应用棉纱蘸上碱溶液擦去,然后再用清水冲洗并擦干。绝对不允许碱溶液进入蓄电池内。

16. 蓄电池的连接,必须保持接触良好、以免引起火花使极柱烧坏或蓄电池爆炸。

17. 蓄电池应避免过充电、过放电、强充电及充电不足,否则将缩短蓄电池寿命。

18. 蓄电池内不淮落入任何有害杂质。测量电解液密度和液面用的仪器及用具都应保持清洁,以免将杂质带入蓄电池内。

19.蓄电池盖上不准放置任何导电物品,以免造成蓄电池短路。

20.蓄电池放电后,应及时给予充电,最长间隔时间不得超过24小时。

21.蓄电池在使用中,若出现落后蓄电池,应及时查明原因立即修复,若无法修复时,应更换新电池。

22.注入蓄电池的水及硫酸溶液,其温度应在10~35℃之间,不宜过高或过低。

23.充电室严禁烟火,以免发生氢气爆炸事故。充电室内应有良好的通风设施。

24.蓄电池在使用中,往往会出现电压、密度及容量不均衡现象。均衡充电除能防止上述现象的产生外,还能防止落后电池的产生,使各电池在使用中都能达到均衡一致的良好状态。蓄电池中使用时,每月应进行一次均衡充电。如有下列情况之一,都应进行均衡充电:

a) 放电电压经常降至终止电压以下;

b) 放电电流值经常过大时;

c) 放电后未及时进行充电者;

d) 电解液混入危害不大时;

e) 经常充电不足或较长时间未使用时;

f) 将极群组取出检查或清除沉淀物后。

均衡充电的方法:先将蓄电池进行正常充电,待充电完毕,静置1小时,再用正常充电第二阶段的电流继续充电,直至产生剧烈气泡时。如此反复数次,直至电压、密度保持不变,于间歇后再进行充电便立即产生剧烈气泡为止。

在均衡充电中每只电池的电压、密度及温度,都应进行测量并记录;充电完毕前,应将电解液的密度及液面高度调整到符合规定。

25.充电工应高度重视工作中电解液对环境污染的严重性,应收集所有的废液进行集中的处理,以免污染环境。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢