有关蓄电池与UPS电源使用与安装注意事项,蓄电池与UPS电源使用维护说明,蓄电池与UPS电源的使用条件与环境,包括充电电流,放电电流范围,环境温度与充电电压等。
一、蓄电池与UPS电源的使用条件
1.充电电流(浮充使用):0.15CA以下;
2.放电电流范围:0.05CA~3CA;
3.环境温度:0℃~40℃ (适宜的温度是25℃) ;
4.充电电压:(12V电池推荐值) ;
周围温度充电电压(浮充使用) 放电终止电压 (浮充使用)
25℃ 13.60 to 13.80V 10.5V.
注意:
1、当浮充使用时,充电电流超过0.15CA时,请预先同本公司商量。2.0.15CA=0.15×电池容量,0.05CA和3CA以此类推。
存贮充电条件,保存温度范围为-15℃~40℃,蓄电池要定期补充电:不充电能够保管的期间和温度的关系: 20℃以下:9个月;20~30℃以下:6个月;30~40℃以下:3个月。
二、蓄电池与UPS电源的安装注意事项
(1)按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用电池。
(2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
(3)在安装过程中要注意绝缘。
(4)不要把机器安装成密闭形结构。
(5)在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
(6)请不要把不同种类的蓄电池混合使用。
(7)不要让电池与有机溶剂接触。
三、蓄电池与UPS电源使用注意事项
(1)确认使用条件符合厂家的规格要求。
(2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。
(3)UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。
(4)定期进行蓄电池检查。
(5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。
(6)端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。
(7)建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。
(8)电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池。
(9)电池更换时要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态一致。