永宏plc 34指令的使用说明

作者:老电工时间:2020-03-03 14:41:48

有关永宏plc34指令的用法,这里主要说一说主控回路开始指令的主要功能,主控(MASTER CONTROL)指令的主要功能,有学习永宏plc指令的朋友可以参考下。

永宏plc34指令的用法

一是主控回路开始指令,二是主控(MASTER CONTROL)指令,来看下这些指令的使用说明。

一、主控回路开始指令的主要功能

1、MC回路总共可有128个(N=0~127)。每个主控回路MC N指令均要有一个相同号码之主控回路终止指令MCE N与之对应(但需确保MCE N指令要在MC N指令之后)。

2、当主控输入〝EN/〞为1则此指令不执行(等效MC N指令不存在)。

3、当主控输入〝EN/〞为0则主控回路动作,由MC N指令开始,一直到相同号码之MCE N指令间(称之为主控回路动作区)之程序,若为OUT线圈或一般定时器将其状态均清为0,其它指令则不执行。

二、主控(MASTER CONTROL)指令的主要功能

1、MCE N是搭配MC N使用,单独存在并无意义。

在MC N指令动作后,其后之程序若为OUT线圈或一般定时器状态均被清为0,其它指令则不执行,直到遇到相同号码(N)之MCE指令,才会解除主控动作,恢复正常之程序执行动作。

2、MCE指令无需输入控制,其本身自成一个网络,不能串接其它指令,在程序执行中只要遇到MCE N指令,若已发生MC N主控动作则此指令会将主控动作解除,若未发生则此指令无效(无任何影响)。

以上就是永宏plc34指令的使用说明的全部内容,希望对大家有所帮助。