首页 > 用电知识 > 用电常识

电气知识问答:倒闸操作,配电室停电检查,操作票使用

作者:老电工时间:2020-06-19 11:13:08

有关电气知识的问答题,包括倒闸操作,配电室停电检查,操作票使用,倒闸操作的基本规定,配电室母线停电操作,操作刀开关时的注意事项等。

电气知识问答

问1:什么叫倒闸操作?

答:在电工管辖下的电气设备,可分为四种不同使用状态:运行、热备用(指线路充电而没有负荷)、冷备用(指线路停电可随时送电)、检修。

为将这些电气设备由一种使用状态转换到另一种使用状态,就需要进行一系列的操作,这种操作叫倒闸操作。

倒闸操作,主要是指拉开或合上某些断路器和隔离开关。但同时还包括拆除及安装临时接地线等。

电力系统是一个不可分割的整体,局部设备状态改变,必须会影响到系统中的其他部分。因此,各种倒闸操作必须严肃认真地进行。

倒闸操作是一种复杂而重要的工作,若发生误操作事故,将会导致电气设备停电或损坏,危及人身安全。

问2:一般配电室全部停电而不进行检修工作的操作项目都有哪些?

答:假设配电室有三条出线,即照明线路1,动力线路2,水力线路3。如配电塞全部停电而不进行检修工作时,则需进行以下操作项目:

1、断开1号线路开关;

2、检查1号线路开关已断开;:

3、断开1号线路侧刀闸;

4、检查1号线路侧刀闸已断开;

5、断开2号线路开关;

6、检查2号线路开关已断开;

7、断开2号线路侧刀闸;

8、检查2号线路侧刀闸已断开;

9、断开3号线路开关;

10、检查3号线路开关已断开;

11、断开3号线路侧刀闸;

13、检查3号线路侧刀闸已断开;

13、断开配电变压器低压侧总刀闸;

14、检查配电变压器低压侧总刀闸已断开;

15、断开配电变压器高压侧跌落开关;

16、检查配电变压器高压侧跌落开关已断开。

问3:为什么操作项目超过3项以上时要填写操作票?

答:电气操作不超过3项(即包括第三项),可不填写操作票。也包括在不同设备上或几条分路上分别进行的总计不超过三项的操作,如(1)拉开1号线路开关;(2)拉开2号线路开关;(3)拉开3号线路开关,也不填写操作票。但凡有挂接或拆除接地线的操作,均必须填写操作票。

问4:为什么挂拆接地线操作必须使用操作票?

答:挂接一组地线的操作项目有两项,即在××设备上验电应无电;在××设备上挂接地线。拆接地线的操作项目为一项,即拆除××设备的接地线。但都必须使用操作票。原因,此项操作是一项重要而慎重的操作,其中特别是挂接地线的操作。如发生错误,就要发生带电挂接地线,造成操作人触电或烧伤以及电气设备的损坏事故。

问5:填写操作票的项目有哪些?

答:有以下操作项目:

(1)拉合开关;

(2)拉合开关后的拉查;

(3)拉合刀闸;

(4)拉合刀闸后的检查;

(5)挂拆地线前进行验电;

(6)挂拆接地线;

(7)装取保险器(熔断器);

(8)检查电源、电压等。

问6:停电时,为什么先断开开关,后断开刀闸,而送电时与上述操作顺序相反?

答:停电时,先断开开关是因为开关(指自动空气开关)断流容量大,而刀间断流容量小。如果先断开刀闸,即用刀闸切断负荷,如回路负荷较大时,则会引起三相弧光短路,将刀闸及其周围设备烧毁,甚至引起火灾。送电时,必须先合上刀闸,后台开关。如先合开关,后合刀闸,则会用刀闸送电,如回路有负荷或有短路故障时,则刀闸会因带负荷或带故障合刀闸而发生相问弧光短路。

问7:倒闸操作的基本规定有哪些?

答:倒闸操作的基本规定有:

(1)倒闸操作应由专职电工进行;按倒闸操作票的顺序逐项进行,复杂操作应由二人进行,即一人操作,另一人监护。操作时,监护人手指指着操作设备的编号,对操作人下达操作命令。操作人指着操作的设备编号,重复操作命令,等监护人核对无误后,发出"对"或"执行"的命令时,操作人再进行操作。

(2)倒闸操作应区别不同工作内容,遵守一定的顺序进行,例如:

1)切断电源时、先拉开开关,然后拉开刀闸。拉开刀闸时,应先拉开负荷侧刀闸,后拉开电源侧刀闸。合上电源时,操作顺序与此相反。防止发生带负荷拉、合刀闸的事故。

2)拉开三相单极刀闻或配电变压器高压跌落式熔断器时,应先拉中相、再拉下风相,最后拉开另一边相。合刀闸时,操作顺序与此相反。

3)在装设临时携带型接地线时,应先接接地端,后援导体端。拆除时的操作顺序与此相反。

(3)正确使用绝缘安全工具。即绝缘棒、绝缘手套、绝缘垫等。

问8:配电室母线停电如荷进行操作?

答:如母线停电,其操作顺序:

(1)断开1线路开关;

(2)断开2线路开关;

(3)断开3线路开关;

(4)断开1线路开关的母线侧刀闸;

(5)断开2线路开关的母线侧刀闸;

(6)断开3线路开关的母线侧刀闸;

(7)断开总开关;

(8)断开总开关的母线侧刀闸。

问9:配电变压器停电如何操作?

答:配电变压器停电操作方法有以下两种

第一种操作顺序:

(1)断开低压侧总开关;

(2)断开低压侧总开关的刀闸;

(3)断开高压侧跌落式熔断器。

第二种操作顺序:

(1)断开1线路开关;

(2)断开2线路开关;

(3)断开3线路开关;

(4)断开总开关;

(5)断开总开关的刀闸;

(6)断开高压侧跌落式熔断器。

如果低压侧1、2、3条线路负荷较大时,应采用第二种操作方法。

问10:操作刀开关时,要注意哪些要领?

答:合刀闸开关的过程用力是慢(开始)→快(当刀闸片临近切口时) →慢(当刀闸片临近合闸终了时)。拉开刀闸的过程用力是慢(开始) →快(当刀闸片临近刀口时) →慢(刀闸片临近拉闸终了时)。快是为了防止电弧造成电气短路和灼伤触头,慢是为了防止操作冲击力,造成刀闸机械损伤。

问11:为什么操作开关、刀闸后还要对设备进行检查?

答:根据发生的设备事故教训,开关、刀闸操作后,必须进行检查,以往发生的事故有:刀闸三相接触不良,刀闸刀片未合入刀咀内,动触头与静触头之间空气距离小,开关或刀闸一相或两相拒动,刀闸操作手把(柄)未制动好,刀闸绝缘子断裂等等。所以设备操作后,还应进行核对性的检查。

问12:为什么在操作中遇到疑问或设备异常、故障时要停止操作?

答:操作中如遇到疑问和异常、故障,应立即停止操作。疑问指两方面:(1)对执行操作中的项目顺序有疑问;(2)对设备发生的某些现象有疑问。停止操作的目的是不允许在有 疑问的情况下盲目进行操作。故障比较明显,一般均应停止操作。设备异常,如异常响声、异常光亮(火花),指示仪表或继电器异常指示,闻到异常气味等等。遇到这种情况。均应停止操作,查找原因。只有查清问题后,方可操作。以免麻痹大意;盲目操作,造成事故。

问13:什么叫约时停、送电?为什么要严禁约时停、送电?

答:由双方(在两个地点工作的双方)事先约定好停电和送电时间,叫约时停、送电。例如:在配电室(甲方)与用户(乙方)两地相距较远,又无通讯联系时,由甲乙双方工作人员事前(检修工作前)把停、送电时间约定好,即甲方工作人员在什么时间停电,乙方工作人员在什么时间开始检修工作;乙方在什么时间结束检修工作;甲方在什么时间合闸送电。

约时停、送电曾发生过许多严重事故,给国家和人民生命财产造成巨大损失。

例如:某地区变电站一条线路检修。检修中发现严重缺陷,此缺陷如不及时处理,将发生线路倒杆断线事故。于是检修人员决定立即进行检修处理,但此时已超过了变电站值班人员与检修班长事先约定好的送电时间。

由于无通讯联系,变电站值班人员不知道现场工作进展情况,仍按照事先约定好的时间,撤除线路地线,进行合闸,给线路送电。结果造成线路检修班群亡的特大事故。为此,要严禁约时停、送电。

问14:为何严禁以取下(给上,即投入)熔断器的操作方式对线路停、送电?这与室外线路中操作拉台跌落式熔断器有什么不同?

答:本条中所指的熔断器是安装在室内配电盘(屏)或室外配电箱内的熔断器,且熔断器回路中的电源侧一般都安装有刀闸或开关。线路停、送电时应操作刀闸或开关。所以要严禁带电操作这种熔断器,严禁用熔断器切合负荷。否则,将引起弧光短路事故,烧毁电气设备,烧伤、电击操作人员。而在室内外安装跌落式熔断器,则允许带负荷操作。这里还应当说明,在室(箱)内外220伏照明回路中安装的单相瓷质保险盒(熔断盒、闸)允许带负荷操作。

问15:什么叫干线、分支干线、分支线?

答:在低压架空线路中支线较多,为了加以区分各线段,在线路中常以干线、分支干线、分支线等称呼。分支干线是从干线上接出的线;分支线是从分支干线上接出的线。各地也可按习惯性叫法称呼。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读