作者:老电工时间:2019-07-04 06:17:05

如何避免发生触电事故,触电安全防护的措施有哪些,做到触电安全防护,需要注意安全电压保护接地与保护接零、漏电开关等多个环节的安全保护。

触电防护安全措施

1、安全电压

1)通用接触电压极限:

常规环境:交流 50 V、直流 120 V;

潮湿环境:交流 25 V、直流 60 V 。

2)GB规定的安全电压额定值为:

42 V、36 V、24 V、12 V、6 V

要求:独立的电源供电。

2、保护接地和保护接零

1)IT系统

IT系统示意图如图1所示。适用于中性点不接地的三相三线制供电系统。

将用电设备的金属外壳通过接地装置接地。   

IT 系统也称为保护接地。接地装置的接地电阻一般不超过 4Ω。

2)保护接零(TN系统)

适用于中性点接地的三相四线制供电系统中的电气设备。

三相五线制系统有如下三种:

① TN-C (PE 和 N 共用)

② TN-S (PE 和 N 完全分开共用)

③ TN-C-S (PE 和 N 部分共用)

以TN-S系统保护接零为例,单相和三相插座接线示意图如图2所示。

图1  IT系统保护接地示意图

图2 TN-S系统保护接零示意图

3)TT 系统

电源的中性点接地,而用电设备采用保护接地的系统。如图3所示。

国家标准规定:采用TT系统供电的用电设备应采用漏电电流动作保护装置(漏电开关),保证出现故障时,在规定的时间内切断供电电源。

同一供电系统中,TN 和 TT 两种系统不宜同时采用。

图3  TT系统电源的中性点接地而用电设备保护接地示意图

3、漏电开关

1)作用:

主要用于低压供电系统,当被保护的设备出现故障时,故障电流作用于保护开关,若该电流超过预定值,则使开关自动断开,以切断供电电路。

2) 漏电开关的选择

若用于保护人:动作电流 30 mA 以下。漏电动作时间 0.1 s 以下。

若用于保护线路: 动作电流 30~100 mA 以下。漏电动作时间 0.2~0.4 s 以下。