四平方铜线能带动热水器吗?

作者:老电工时间:2022-04-21 22:13:20

四平方的铜线能不能带热水器

6kW即热式电热水器是单相用电设备,工作电压是220V,功率因数是1,计算电流=6除以0.22=27.3A。

很多电工开始拿计算电流与电缆的载流量进行比较,以为4平方的电缆载流量大于计算电流就行了,这是严重错误的。

根据国家标准《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.3.3的规定:

用电设备的计算电流小于等于断路器额定电流且小于等于电缆实际载流量;

根据计算电流27.3A,选择32A的带RCD(30mA)的2P或1P+N断路器

电缆的载流量必须大于32A的断路器额定电流,4平方的载流量小于32A,6平方的载流量不同敷设方式下在32A上下,只有10平方的载流量肯定大于32A。所以,必须选择10平方的三芯BV电缆。

结论:终端用电设备的电缆选择与计算电流和断路器的额定电流有关,不是只与计算电流有关。

四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A