一级能效空调和三极能效空调耗电量
空调能效等级是指空调的能效比,指额定制冷量和额定功耗的比例,同等额定功耗的空调,制冷量越大就越省电,通过能效等级,可以直观的了解空调的性能。
空调能效有几个等级,具体是怎么定义的?
在我们国家空调能效分为五个等级,一级最省电,达到了国际先进水平。能效比达到3.4以上为一级,达到3.2~3.4的属于二级,达到3.0~3.2的属于三级,达到2.8~3.0的属于四级,达到2.6~2.8的为五级。因为能效比是指额定制冷量和额定功耗的比例,在空调时可以留意铭牌上标示的制冷量和额定功率。
能效比达到3.5就可以称为一级能耗.,不同厂家出的空调也是有很大区别的,有的可以做到4.7。
1P一级能效空调和比三极能效空调对比:
同等使用条件,相同环境下,一线能效肯定比三级能效省电。但使用习惯与使用环境,温度的设置对空调的能耗都会有很多的影响,变频的空调比定频的空调省电。
拿1P的空调来算一算:
一级能效1P空调:额定功率为735W,假如制冷比为3.5,那么制冷量=735x3.5=2572.5W
一级能效1P空调:额定功率为735W,假如制冷比为4.7,那么制冷量=735x4.7=3454.5W
三级能效1P空调:额定功率为735W,假如制冷比为3.2,那么制冷量=735x3.2=2352W
全速工作时,一级能效的空调比三极能效的空调制冷多大约9.4%~47%,我们了可以大概的理解为省电9.4%~47%。
注意,空调并不是一直全速工作的,当房间温度到达了设定温度后,一般会以30%~40%的功率工作,即可维持房间的温度了。
三级能效1P空调开机10小时,假如第一小时全速工作,后9小时小40%功率工作,大约耗电=0.735+9x0.735x0.4=3.65度,大约电费=3.65x0.65=2.37元。
一级能效1P空调开机10小时,假设只省电9.4%,那么,大约耗电=3.65*0.96=3.504度,大约电费=3.504x0.65=2.28元,假设能省电47%。那么,大约耗电=3.65*0.53=1.9345度,大约电费=1.9345x0.65=1.26元。
可见,10小时,1P一级能效空调和比三极能效空调可以省电9分钱,节省电费为1.11元,差别还是非常大的。