一般来说,电源线的插座插排不容易出故障,只要插排上电源指示灯亮,都是可以正常使用的。用电笔测有电,但插上电钻不工作,一般是什么原因引起的,是电源电压不稳,还是插排电源线的问题,或者是用电电器的插头与电源线的问题,一起来了解下。

插排用电笔测有电插上电钻不工作

电源工作线插排有电不能工作的几种原因:

1、电源电压不稳:过压或欠压。

2、插排内铜片触点变形,松动,老化。

3、插排电源线的问题,接线头松动,接触不良,氧化。

4、用电电器的插头与电源线的问题。

第一种情况:电源电压不稳:过压或欠压

电源电压:电压不稳,过压或欠压,可以使用万用表,钳形表测量,将挡住调整到电压档,将万用表的红表笔,黑表笔分点触电源线的火线,零线,测量电压是否正常:

照明电路电压是220V,电压允许偏差范围:220v+7∽-10%。

三相四线电路电压是380V,电压允许偏差范围是380V±10%。只要是电源电压在此范围内,一般家用电器都是可以正常使用的。

第二种情况:插座插排内铜片触点变形,松动,老化

在使用时如果插头与插排内铜片触点接触松动,插上电钻是不能正常使用的。

可以打开插排外壳。检查插排内的铜触片是否变形?是否老化?是否有烧坏的情况?如果是轻微变形,可以用尖嘴钳子,进行校正,确保与插头铜片接触良好。如果是铜触片已烧坏,已老化,修复较困难了,可以考虑更一个新的插排使用。

第三种情况:插排电源线的问题,接线头松动,接触不良,氧化

对电源进行检查,一般来讲插座是固定在墙壁上,电源线不易损坏,插排是活动的,当使用电钻作业时,插座插排来回移动,对电源线使用年限有一定的损坏,容易造成电源线接头松动,引起接触不良,没有负荷空载时,指示灯亮,当有负载时,又因接触不良使电器无法工作。

如果是,电源线已使用多年,电线已老化氧化,多处有接头,已存在安全隐患,建议更换新的电源线使用。

第四种情况:用电电器的插头,电源线问题

检查用电器电器(电钻)的插头,电线是否有故障。

可以将电钻拿到可以正常使用的插座上,试试看是否可以正常使用,如果是使用正常,说明电钻是好的,没问题。就是电源线,插排的问题了,可以分别更换电线或者是插排试试。

总结:

一般来说,插座有电但不能使用,多半是插座里边的线头松动,铜片变形,接触不良等造成的。