空调匹数怎么看,怎么估算家用空调匹数

作者:老电工时间:2020-12-02 10:10:44

空调匹数怎么看

空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,不同的品牌的系统及电控设计有差异,其输出的制冷量不同,故制冷量以输出功率算。

空调的匹数是表示空调的制冷量大小,即制冷能力的大小。一匹空调制冷量大约是2500W,适合12平米左右的房间使用,两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25平方左右的房间使用。

一般1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依次类推,则基本可以判断空调的匹数和制冷量。一般情况下,制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W为1.5匹,4500-5500W为2匹。

家用空调根据房间面积大小及密封保温条件好坏、楼层、朝向、高度等因素,按每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量大小即可。夏季制冷使用空调,制冷量可适当小一些;冬季用空调制热取暖,制冷量应适当大一些。房间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。

一般情况下,家庭普通卧室每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。房间保温好、密封好、不朝阳可取小值,反之取大值,层高较高时应再适当加大。

一般可取中值,比如卧室取130,客厅取160。 

1、卧室  

15平方米:130*15=1950(W),因没有相应制冷量的空调,就近选22型;  

20平方米:130*20=2600(W),选26型;  

25平方米:130*25=3250(W),选32型;  

28平方米:130*28=3640(W),选35型。  

2、客厅  

30平方米:160*30=4800(W),选50型;   

40平方米:160*40=6400(W),选60型;  

45平方米:160*45=7200(W),选72型;  

此外,还要考虑房间供电情况,一般50型以上的空调有两相供电和三相供电的区别,有三相电就尽量选择三相空调,每相电流比较小,有利于用电安全。