首页 > 用电知识 > 用电常识

格力空调无法关机的常见原因

作者:老电工时间:2020-06-05 11:04:19

有关格力空调的关机问题,格力分体壁挂的老款空调,很长时间没有使用,在开机使用后,出现了无法关机的情况,这里分析下导致无法关机的原因,以及相关的解决方法,供大家参考。

格力空调无法关机的问题

故障情况:

1、遥控器启动空调,正常制冷,有冷风,空调数显板上无任何显示。

2、遥控器关闭空调,能听到压缩机停止的声音,但风口仍在出风,挡风板没有闭合,等待5分钟风口继续出风。只能拔掉电源,空调停止。

3、插上电源,用室内挂机上的测试键启动空调后,数显板有温度显示,出风口有冷风。然后,按室内挂机测试键(按一次是启动,再按一次是关闭)压缩机停止,但风口仍有出风,挡风板未闭合,等待5分钟风口继续出风。拔掉电源,空调停止。

故障分析:

1、遥控器启动空调后,制冷有冷风,仅数显板无显示,说明室内机室外机都正常。

无显示是以前在关机前,设定关闭了遥控器上的灯光键。可以在开机状态下再按一次灯光键,显示屏就亮了。

2、格力空调制冷状态下,正常关机后,室外机立即停止工作,由程序设定的关机干燥功能使室内机经续工作10分钟才关闭。

注意,不应强行拔电制止,干燥是为了吹干制冷造成的蒸发器潮湿,防止霉菌滋生。

3、按面板上的测试键,格力空调将按程序设定好的标准进入制冷状态,显示屏会显示正常。再按一次关闭测试,空调会进入干噪状态,10分钟后,风机停止送风,出风口自动闭合。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读