首页 > 用电知识 > 用电常识

空调制冷缺氟怎么看,空调缺氟8种现象早知道

作者:老电工时间:2021-06-03 09:11:26

空调不制冷是缺氟吗,不一定,空调器压缩机连续运转但不制冷,如何判断空调是否缺氟,空调缺氟的主要原因是安装是否得当,那么在安装空调时有哪些注意事项,一起来了解下。

一、空调制冷缺氟怎么看

空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会有如下几种故障现象: 

1、气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。 

2、液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。

3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。

4、室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。

5、排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。 

6、室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。

7、检查室内机:在开机15分钟后,打开室内机面板 ,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果一半儿没有或结霜结冰都不正常。

8、测温差:用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差过小则缺氟。

空调缺氟的主要原因是安装是否得当,所以,安装空调时注意以下几点:

1、保证喇叭口部位的清洁度:

2、涂抹冷冻油以避免划痕;

3、旧管路扩喇叭口之前应退火处理:

4、扩喇叭口前应刮磨管口毛边;

5、喇叭口锥度要合理。

二、怎么判断空调是否要加氟

一台安装合格的空调,三二年不用加氟 。反之,三两天就会漏光。空调没有氟,肯定不制冷。空调不制冷,并不都是缺氟,下面空调制冷大市场专家介绍5种简易的方法帮助大家判断空调是否缺氟:

一试,空调开启半个小时后,是否能达到设定温度(制冷量与房间匹配的空调),运行灯是否亮一会儿灭一会儿(压缩机象冰箱一样,开一会儿停一会儿),否则,乃是缺氟现象。

二看,在开机15分钟后,打开室内机面板 ,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果一半儿没有或结霜结冰都不正常。

三测,用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常。效果好的空调差值可达15度左右。温差过小则缺氟。

四摸,室外机如果在能摸到的地方(一定保正安全),开机15分钟后,摸外机的两个阀门,应有很大的温差。细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅。

五察,用压力表测量检查空调运转压力(不主张用户检查,有安全隐患),

另外,还可察看室内机接头和室外机阀门是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏。因为油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟!

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读