首页 > 用电知识 > 用电常识

空调制冷量与使用面积的计算公式

作者:老电工时间:2021-06-02 09:15:11

空调都标有制冷量,空调功率与使用面积的关系是什么,使用面积的计算公式是怎么样的,多少p的空调制冷量适用多大的面积,通过指定的计算公式可以求出,一起来了解下。

一、空调制冷量是什么

1)空调制冷量

空调器上有一个重要的指标,就是“制冷量”,它就是空调器的“大小”,就像电视机讲的屏幕尺寸大小一样,空调器也是有着大小的区别,除了外观可能有的大小不同以外,实际上唯一重要的“大小”指标,就是指这个“制冷量”。

制冷量是指空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦)。制冷量大的空调适用于面积比较大的房间,且制冷速度较快。以15平方米的居室面积为例,使用额定制冷量在2500w左右的空调比较合适。

1.“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1 Hp (英制匹) = 0.7457 kW,1 Ps (公制匹) = 0.735 kW;

2.中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。

2)空调制冷量的单位换算

单位换算:匹的换算

民用空调的制冷量单位是“匹”,1匹=735W;机房用的空调的制冷量一般都比较大,单位是“kW”。

各种制冷量单位的换算关系:

1.1 kcal/h (大卡/小时) = 1.163W,1 W = 0.8598 kcal/h;

2.1 Btu/h (英热单位/小时) = 0.2931W,1 W = 3.412 Btu/h;

3.1 USRT (美国冷吨) = 3.517 kW,1 kW = 0.28434 USRT;

4.1 kcal/h = 3.968 Btu/h,1 Btu/h = 0.252 kcal/h;

5.1 USRT = 3024 kcal/h,10000 kcal/h = 3.3069 USRT;

1. “匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1 Hp (英制匹) = 0.7457 kW,1 Ps (公制匹) = 0.735 kW;

2. 中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。

所谓的空调 “匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。

一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应为2000大卡x1.162=2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。

根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,4500(W)— 5100(W)可称为2匹,3200W—3600W可称为1.5匹。

制冷量确定后,即可根据实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每W(瓦)功率要消耗制冷量1(W),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m2,西面窗280W/m2,南面窗180W/m2, 北面窗100W/m2,如果是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。

二、空调制冷的使用面积

空调制冷的面积是怎么计算的?

相关阅读:

1、空调除湿与制冷省电

2、空调除湿代替制冷 

3、空调除湿与制冷功能

一般家用可按每平方米配制冷量150-200W来计算空调的大小(其中制冷在130-180W,制热在150-200W),同时还要综合考虑房间的密封保温性能、楼层、朝向、高度等因素。单纯地制冷,空调可适当小一些。 1匹空调(制冷量2500W)的覆盖面积是12-18平米。

目前市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、不规范。

严格讲,空调器输出制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=2486W。

通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。

比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W。

这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。

所谓能效比也称性能系数即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。

比如,一台空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。则两台空调器的能效比值分别为:第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125,第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58。这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器。

一般是根据经验选择,还得与实际情况结合。比如房间的高度(同样面积,房高,容积就大)、朝向、保温和密封性能、当地的气温条件……

型号 匹数 适用面积(m2) KRF-23: 小1匹 9-12 KRF-25: 1匹 10-14 KRF-28: 大1匹 12-18 KRF-31(32): 小1.5匹 14-20 KRF-33: 1.5匹 16-22 KRF-35: 大1.5匹 18-26 KRF-45: 小2匹 20-28 KRF-51: 2匹 28-32 KRF-60: 2.5匹 32-42 KRF-70: 3匹 42-52 KRF-120: 5匹 53-73

目前市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、规范。

三、空调功率与面积计算公式

空调都标有制冷量,如1p的空调,制冷量是2300w,使用面积的计算公式:23/2=11.5㎡ 23*2/3≈16㎡使用面积在11.5---16㎡之间,如1.5匹的空调,制冷量是3200w 32/2=16㎡ 32*2/3≈22㎡,使用面积在16----22㎡之间。

制冷量(去掉后面的00 用整数)除以2是最小使用面积,制冷量乘2再除以3是最大使用面积。

四、如何计算空调制冷量

外观上区分为落地式、壁挂式、窗式、吸顶式、天井式等,还有定速与变频之分,国产的还是选格力的好些,本身机子的质量很好,在产业方面也很专一,售后服务上很到位,去年五一后出的都是节能产品,特别是格力空调在制冷制热上很强劲,没有太多花里胡哨的功能,价格上虽然较二线品牌高些,整体性价比还是很高的。其他好的一线品牌有海尔、美的、科龙、春兰等,二线的有海信、新飞、华宝、上菱等,至于很多电器厂商在品牌基础上出的空调产品还是多考虑,强调一下海信变频空调在国内变频空调领域是领先的,电力很缺乏的地区优先考虑,可以在160v启动。

买空调还是要买知名品牌,而且最好是国外品牌。比如三菱、大金,国内的比如海尔等等。如果不考虑价格问题你就最好买个变频的,省电又噪音小。

如何购买空调?

随着天气的转热,空调销售大战又将拉开序幕,许多消费者在购买前大多会对空调的技术、价格因素作一番比较,却容易忽视相关的售后服务问题和安装问题等。其实在选购空调时应根据实际需要,从品牌形象、服务保障、质量、价格等各方面综合考虑,才能买到称心如意的空调。

首先,应该了解空调的分类。空调一般分为窗式、挂壁式、立柜式、移动式、一拖式、吊顶式等,他们各有不同的特点,您应根据家庭的实际需要格局来选购。

窗式空调:室内外机合为一体,适用于小面积的房间,安装方便且价格便宜。

挂壁式空调:通常称分体空调、不受安装位置的限制,更易与市内装饰的搭配。噪音较少,有的分体空调具有多重净化功能,可对室内空气进行净化,现在更具有换气功能的分体空调,以保健康。

立柜式空调:功率大、风力强,适合大面积的房间,并可对多个房间进行调温。(电工天下 www.dgjs123.com)

移动式空调:适用于局部制冷,可燃性使用在许多场合:厨房、客厅、工地、办公室等。

一拖多空调:其实是分体空调的一个大的分支。它有多个室内机,可用于多个房间,但共用一个室外机,价格比买多套空调便宜,噪音也较小,省去安装多台室外机的麻烦。

吊顶式空调:创新的空调设计意念,室内机吊装在天花上,四面广角送风,调温迅速,更不会影响室内装修。

另外,有关专业人士还提醒广大消费者在选购空调时,还应在非技术因素方面做到8项注意。

1、注意进行“房型—机型匹配”咨询。购买空调前最好根据房间面积大小、空气流通情况,合理地选择适合的机型及功率。一般而言,消费者不可轻信商家的劝购,因为商家往往会推荐一些价高的大功率机型,能让你买2匹机的,商家绝不会推荐你买1.5匹的机型。

2、注意避免安装、维修与销售脱节。在旺季购买空调最易碰到这样的尴尬:由于空调销售量大幅度上升,顾客付了款,经销商、安装队却不能保证空调售后的及时、可靠安装。要避免此类情况的发生,消费者在购买之前,必须对经销商和安装公司的情况打听清楚,有备无患。

3、注意防范“货未到、票先开”导致的权利损失。到了空调销售旺季,消费者常常会碰到货到安装比开票要晚几天的情况。而有关规定明确指出:“产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退换货;自售出之日起15日内可以选择更换同型号同规格的产品”,这就意味着,如果“货未到、票先开”,消费者无形中损失了部分退、换、修的权利。鉴于此,消费者在购买空调时必须问清到货及安装时间,要求商家在发票的背面写明,以实际到货日为权利起算日。

4、在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后,一定要让安装人员对空调连接口进行检漏,以防氟里昂泄漏。

5、防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。在空调安装过程中,必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。安装完成后,穿墙孔的空隙必须用油灰堵好。

6、防止室内漏水。要保证空调制冷时产生的冷凝水能够排到室外,安装时可以在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外。

7、防止室外漏水。空调在冬季制热时,会因化霜而有水滴出。所以安装空调时要特别注意让安装人员安装室外机出水嘴和出水管。

8、留意室外机位。空调室外机不可随处安装,其位置的选择应有利于今后的维修与保养。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读