10kV以下架空配电线路导线连接规定:
1、不同金属、不同规格、不同绞向的导线,严禁在档距内连接。
2、在一个档距内,每根导线不应超过一个连接头。
3、档距内接头距导线的固定点的距离,不应小于0.5m。
4、钢芯铝绞线,铝绞线在档距内的连接,宜采用钳压方法。
5、铜绞线在档距内的连接,宜采用插接或钳压方法。
6、铜绞线与铝绞线的跳线连接,宜采用铜铝过渡线夹、铜铝过渡线。
7、铜绞线、铝绞线的跳线连接,宜采用线夹、钳压连接方法。
8、导线连接点的电阻,不应大于等长导线的电阻。档距内连接点的机械强度,不应小于导线计算拉断力的95%。
9、导线的弧垂需要根据计算确定。
导线架设后塑性伸长对弧垂的影响,宜采用减小弧垂法补偿,弧垂减小的百分数为:
1)铝绞线、铝芯绝缘线为20%。
2)钢芯铝绞线为12%。
3)铜绞线、铜芯绝缘线为7%~8%。