首页 > 用电知识 > 用电常识

工程项目施工安全用电的六大安全措施(2)

作者:老电工时间:2021-04-22 09:28:27

 

工程项目施工安全用电的六大安全措施(第二页)

四、电箱(配电箱、开关箱)

1、电箱应有门、锁、色标和统一编号。楼内电线从电缆井向上拉成,每二层设一配电箱,带支架,高1.5m。

2、电箱内有开关电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。无积灰、杂物,箱体不得歪斜。

3、电箱安装高度和绝缘材料均应符合规定。

4、电箱内应设总漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

5、配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。

6、配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合,作分路设置,以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

7、金属外壳电箱应作接地或接零保护。

8、开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

9、同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。

五、接地接零

1、接地体可用角钢、圆钢或钢管,但不得用螺纹钢,其截面不小于48mm2,一组2根接地体之间间距不小于2.5mm,入土深度不小于2m,接地电阻应符合规定。

2、橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2多股芯线;手持式民用电设备应采用不小于1.5mm2的多股铜芯线。

3、电杆转角、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地

六、变配电装置

1、高压露天变压器间的面积应不小于3m×3m,围墙高度不低于3.5m,地面平整无杂草,金属门应向外开启并接地,配有安全警告标牌,室外有散水坡。

2、配电间面积应不小于3m×3m。单列配电柜(板)通道:正面不小于1.5m,侧面不小于1m,背面不小于0.8m;双列配电柜正面不小于2m。

3、配电间必须符合"四防一通"的要求。

4、变配电间应配有安全防护用品和消防器材,并有各类警告标牌。开关应有编号及用途标记。保持室内清洁无杂物。

5、施工现场的所有施工用电,全部采用三相五线制的有关要求拉设,凡现场的施工机具,均按规定进行接零接地,并对各配电箱进行上门上锁,由专人管理。保证施工用电方面的正常使用,及时填写检查记录。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读