首页 > 用电知识 > 用电常识

康佳液晶电视机出现收台不记忆故障怎么办?

作者:老电工时间:2017-05-07 07:05:41

康佳液晶电视机出现收台不记忆故障怎么办?

家里正常收看的康佳液晶电视机,最近出一个小故障:可以收台,但记忆功能无效,遇到康佳液晶电视机出现收台不记忆故障怎么处理,今天电工天下小编为大家提供一种维修方法,让你的康佳液晶电视机收台记忆功能恢复正常。

一、康佳液晶电视机维修收台不记忆故障

来看下具体的康佳电视机维修过程:

康佳液晶电视机每次开机,播放模式都在VGA状态,收台后不记忆。

初步判断故障原因是数据存储器N507(24C32)不良,首先进入工厂调试状态(进入工厂调试状态方法是按一下菜单,在菜单未消失之前按下2008四键就可以进入),进行复位后故障不变,测N507电压为3.3V正常,后发现N507的7脚到主芯片的电阻R520一端为3.3v,另一端几乎为0V,仔细观察发现R520有假焊现象,补焊R520后,开机收台记忆正常,故障排除。

提示:现在新机型上所用的小贴片电阻、电容体积既小而且又没有标明参数,假焊后也是很难发现的,时一定要细心,需仔细观察测量电阻、电压等参数,发现异常数据时,从中找出故障。

以上是康佳液晶电视机收台不记忆故障的维修方法,那么,其他电视机会不会也出现收台不记忆的故障现象呢,这个肯定是有的,有的朋友也遇到了。

下面电工天下小编提供下电视机收台不记已的常见原因,供大家参考吧。

彩电自动搜台不记忆是什么原因?

彩电自动搜台不记忆的故障检查:

一、初步的简易检查

(1)检测AFT输出电压:特别是对于比较新的彩电,在出现搜台不良现象时,不要出手就拧中周,应该先检测AFT输出电压是否正常,如果不正常,再调中周。如果一拿不准,最好把中周原封不动地拆下,换上中周后再调,发现误判后再装回原中周,以避免造成新故障。测量AFT输出电压的方法是,在预置状态用微调选出一个质量比较好的节目,按动上下微调键,监测AFT电压,注意,AFT电压作为信号,它的变化规律才是主要内容,图纸上的标称值没有多大意义,AFT信号具有五要素:第一是中点,约为一半的VCC(CPU的AFT输入脚以2.5V为准),AFT电压在中点处对应的图像和伴音应最佳,中点电压被称作静态值。

第二是对称,上下摆动幅度基本相等。第三是幅度,摆动幅度要足够大,比如集成块电源VCC是12V,AFT电压可在2—10V之间摆动,VCC是9V的,AFT电压在1—8V之间摆动。第四是速度,即对高频调谐的响应速度高,摆动最灵敏,理论上讲,AFT鉴频特性呈S形曲线,其斜率要符合一定要求,实际操作中只能凭感觉作出定性的判断。第五是方向,变化方向要正确,即向上(下)调谐时,AFT电压应下降(升高)。

在检测中放AFT输出信号正常后,还要进一步检测电脑的AFT输入电压,正常情况也应具有规范的“五要素”(其中,中点电压为2.5V)。若不正常应查AFT电平移位电路,查CPU内接口是否漏电。

(2)检查电台识别信号的性能:通过减弱天线信号,观察何时静噪(静音、静屏),如果静噪过早,则有必要进一步检查电台识别信号是否正常。

(3)检查AGC性能:接收强信号,观察有无不同步现象,测量高频头AGC引脚电压是否下降。

(4)对于新型机,要先进入总线调整状态,检查AFT、VCO、RFAGC等相关项目的数据有无问题。

二、调整中周方法

经过以上检查后若确认故障根源在中周,就要动手换中周、调中周。调中周的前提是有准确的38MHZ中频信号。我们知道,彩电在出现“频偏”故障时,其故障前所存储的频道,高频调谐可能是标准的,因此电视中频也是准确的38MHZ,利用这一特性调中周,可以节省许多精力和时间。

方法:解除AFT控制,调出靠后面的台号(未被冲刷过),不管图像质量多差、甚至蓝屏(调中周前最好设法解除蓝屏控制),调图像检波中周,使图像伴音合乎最佳标准(如果要求比较精确,可以临时断开与中周并联的电阻),这时可认为获得准确的38MHZ中频信号,然后再调AFT中周,使AFT输出电压具有良好的“五要素”,“频偏”问题就可以迎刃而解,这是对付“双中周”电路的办法。对“单中周”电路,先调中周使图像伴音最佳,以确定磁心的大体位置,然后试搜台,看能否停住,并细调磁心,反复操作直至搜台停在最佳位置,也可以先关掉AFT控制,再通过监测AFT电压的方法确定磁心角度。

高频调谐标准丢失后如何调整中周?有的彩电在出现不存台故障后,经过一遍重新搜索,会把原存的调谐数据全部清除,一个节目也没有了(东芝C-130A遥控系统就是这样),这表示高频调谐标准丢失。

在这种情况下,准确调整图像检波中周的方法有:第一,无信号调中周法。

第二,用38MHZ陶瓷滤波器代换检波中周(PLL检波方式中称作VCO中周),但因这种滤波器谐振Q值不高,只能临时作为中频标准,以利于确定高频调谐标准,当调出收视良好的节目并存储后,再拆下滤波器,换上新中周,调整中周使图像伴音最佳,在调整中要注意排除AFT控制的影响。

第三,在检波中周上并联一只1、2百欧姆的电阻,降低中周的选频性能,这时调出的最佳图像,其图像中频仍然是准确的38MHZ,利用这一标准,去掉并联电阻后再调中周。

第四,选择几台具有代表性的彩电,要求接收效果良好,在这些彩电上各调出一些标准中周作备用品。选择机型要注意这些区别:普通准同步检波和锁相环同步检波,单中周和双中周,大中周和小中周。

第五,借助中周校准器。第六,使用信号发生器,给中放输入38MHZ信号,调整检波中周。

无信号调中周法的可贵之处就是巧妙地利用了彩电的两项技术,一是声表面波滤波器的选频特性,选出的噪波经放大后成为38MHZ正弦波,此频率不受调谐电压和AFT电压的影响,准确而稳定,取代了高频调谐所确定的标准电视中频信号,“无台胜有台”;二是根据双差分模拟乘法器的鉴相特性,当两个信号频率十分接近时,才会检测出较大的相位误差电压,所以在AFT电压最高时,就可保证两只中周的谐振频率相同(都是38MHZ)。

用无信号调中周法轻松快捷,可以作为首选,但不是百战百胜。

三、调整中周时的一个关键问题——解除AFT控制

调中周时遇到的麻烦就是AFT反馈环路问题。由于在调整图像检波中周时,AFT信号会随之变化,使精确的高频调谐发生偏差,图像中频也随之偏离38MHZ,调整检波中周就无标准可循,所以在调整检波中周的过程中,要设法解除AFT控制;另一方面,若要检修AFT产生和输出电路,或者需要精确调整AFT中周、测量AFT信号是否规范,也需要解除AFT控制。

解除方法:第一,对于像东芝C-130A(TMP47C433)之类的遥控系统,当处于预置状态时,CPU便自动输出AFT关断信号,切断AFT对高频头的控制。

第二,对于像M50436-560SP之类的遥控系统,在预置状态按动AFT开关,可使CPU输出AFT一项,选中此项并设为关,便解除了数字AFT功能,ST6367等就是这样。

第三,M500431遥控系统既没有预置开关,也没有AFT选择键,AFT信号始终控制着高频头,在调整图像检波中周时,需要断开高频头的AFT输入线,或短路TA7689的13、14脚,也可以先拿掉AFT中周。

第四,飞利浦CTV系列遥控系统具有数字AFT功能,在微调后数秒即启动AFT控制,不能通过按键或菜单解除其数字AFT功能,对此,需要断开CPU的AFT输入,并在输入脚接2.5V固定电压(对VDD端和地分别接一只阻值相等的电阻)。TMP47C434也是如此。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读