首页 > 用电知识 > 用电常识

施工临时用电设计问题的可行算法分析(3)

作者:老电工时间:2020-03-26 06:59:29

4、电线电缆的选择

导线和电缆是分配电能的主要器件,选择的合理与否,直接影响到有色金属的消耗量与线路投资,以及电力网的安全经济运行。选择导线、电缆以前贯彻以铝代铜的技术政策,尽量采用铝芯导线,目前提倡采用铜线,以减少损耗,节约电能。

电流通过导线时会发热。对于裸导线,如果导线温度过高,会使接头处发生氧化,并使接触电阻增加,从而加剧氧化,如此恶性循环,最终导致导线断线。

对于绝缘导线或电缆,温度过高可能导致绝缘损坏并有可能引起火灾。因此通过导线的电流(即计算电流)所产生温度不应超过额定负荷时的最高允许温度。

由于导线有阻抗,所以在负荷电流通过经路时有一定的电压损失。电压损失愈大,则用电设备的电压愈低,过低的电压将影响电器设备的正常运行。低压配电线路的电压损失,一般电器不超过5%,照明线路不超过2~3%,临时用电可大些,但不能超过7~8%。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读