首页 > 用电知识 > 用电常识

工业用电申请程序与步骤详解

作者:老电工时间:2022-09-16 09:39:07

有关工业用电申请程序与步骤详解,如何申请工业用电,有哪些步骤,包括扩初设计审查,施工图审查,开发商提供的材料,送电前检查,以及签订工业用电合同等。

工业用电申请程序

一、扩初设计审查

用户应向电力公司服务窗口提供的资料有:

1)电气设计说明.

2)用电负荷分布图.

3)用电功率因数的计算和无功补偿方式及容量.

4)高压设备的一次接线方式和布置.

5)过电压保护,继电器保护,远动和计量装置的方式.

6)配电室平面布置图.

7)有冲击负荷,不对称负荷,非线性负荷的用户,应提供消除电网公害的技术措施及有关设计资料.

8)低压方式供电的用户,应提供负荷组成和用电设备清单及低压配电图.

9)能源可供证明等有关材料.受理七日内,电力公司以书面形式提出审查意见(有效期半年)批复给用户.

二、施工图审查

用户应向电力公司服务窗口提供的资料有:

1)配电室平面布置图.

2)主变压器安装图.

3)高压配电装置图,剖面图.

4)电气整体布置图.

5)电气主接线图.

6)安装及制作图.

7)二次原理图.

8)直流电源系统图.

9)防雷及接地.

10)设计说明书.

11)设备清单.

12)电器设备技术参数.

三、开发商提供的材料

住宅开发商用户除报上述资料外,还应提供:

1)住宅小区居民户数,居室面积及申请容量.

2)住宅小区路灯,门卫,物业管理,底商餐饮等用电容量.

3)住宅楼各层电气平面图,电气系统图.

受理后,电力公司七日内以书面形式提出审查意见(有效期一年)批复给用户.

用户应按照施工审查意见,修正图样后订购电力设备,并将设备生产厂家许可证,施工单位资质,入区施工证一同报电力公司审查.

四、送电前检查

用户安装竣工后,向电力公司服务窗口提供:

1)竣工图.

2)电气实验报告和继电器保护调试报告.

3)隐蔽工程的施工记录(电缆,架构基础,地线网等).

4)安全工具实验报告

5)主接线系统图.

6)运行管理及现场安全作业规程.

7)运行值班人员情况(包括姓名,级别和电工证).

8)10K及以上用户应设调度专用电话,配各种警告,警示牌和消防器材等.

五、签订合同

上述条件满足后,到电力公司签订供电合同.签订合同时,用户应向电力公司服务窗口提供:

1)开发区管委会对立项的批文副本.

2)法人身份证复印件,营业执照复印件,土地使用证.

3)电力设备清单及装机容量。

电力公司服务窗口根据用电情况进行合同审批.用户交纳电力贴费,注册费,计量装置安装费,实验费,双方签订供用电合同,10K及以上用户,还要与电力公司签订调度协议.电力公司在用户合同签订后安排供电。

用户如需增容,减容,暂停用电,过户,迁移等业务时,应到服务窗口填写变更用电申请表,并办理相关手续。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读