三匹柜机电源线大小的要求
用2.5平方毫米的线即可负载,但考虑到时间年限的问题,用4平方毫米的线更为妥当。
客厅用的大3匹,要独立排4平方的线。
3P空调功率在制冷功率 1860W 、制热功率 1780W (电热1800W)根据1000W每小时1度电计算:制冷每小时1.86度、制热3.58度 电流计算:I=P/U=1780+1800=3500/220=16A(考虑制热,因为制热耗电更大)根据每平方铜线可以带动6A、计算得知需要4平方的线(2.5平方有点小) 建议使用4平方的铜线、32A的
空气开关即可。