首页 > 用电知识 > 用电常识

工业用电电压标准,供电企业供电营业规则

作者:老电工时间:2021-07-21 09:09:06

有关工业用电电压标准,供电企业供电营业规则,工业用电大多使用三相电压,工业用电与居民用电的区别,工业用电大多使用三相电压,而民用电采用的是单相220VAC对居民供电,工业用电电费算法及规定。

工业用电电压标准

工业用电大多使用三相电压,如三相380VAC,三相660VAC等。

工业用电与居民用电的区别:工业用电大多使用三相电压,而民用电采用的是单相220VAC对居民供电价格不同,工业用电价格高在用电高峰期,往往因负荷过大而导致断电,而且工业用电的电压往往高于居民用电,也容易把家中的电器烧坏,存在极大的安全隐患。

另外,如果断电后相当长的时间内难以恢复供电。

按照我国《供电营业规则》第五十四条的规定:

在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:

1、35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;

2、10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;

3、220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。【工业用电电压标准,供电企业供电营业规则】

在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。

用户用电功率因数达不到本规则第四十一条规定的,其受电端的电压偏差不受此限制。

可见,380V属于“10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%”;即380V供电系统电压,应在380(1-7%)V~380(1+7%)V,也就是353.4V~406.6V之间。

工业用电电费算法及规定

一是对变压器容量在315KVA以下的,执行“单一电价”,即用一度电、交一度电的电费;

二是对变压器容量在315KVA及以上的,执行“二部制电价”,除用一度电、交一度电的电费外,还要按照变压器的容量交纳“基本电费(象电话的底费);

对100KW及以上的用户,还要执行力率调整电费,对力率(功率因数)达不到国家标准的,进行奖惩。

按照国家《电力法》规定:

第四十三条 任何单位不得超越电价管理权限制定电价。供电企业不得擅自变更电价。

第四十四条 禁止任何单位和个人在电费中加收其他费用;但是,法律、行政法规另有规定的,按照规定执行。

地方集资办电在电费中加收费用的,由省、自治区、直辖市人民政府依照国务院有关规定制定办法。

禁止供电企业在收取电费时,代收其他费用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读